变频器带的电机△接变星接,需要改变参数吗?有什么变化 点击:83 | 回复:1



王者-曹建军

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:813帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2012-11-07 18:02:50
楼主

1、三角接对对称三相交流电没有环流,没有环流损耗;

2、可是三角接对变频器输出的PWM波形的交流电就有环流,就有环流损耗,电机温升高得多;

3、星接时,可以避免环流损耗!

4、但是要注意,星接时,变频器输出的电压必须提高√3倍;

5、变频器输出电压能提高√3倍吗?




原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:30帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2012-11-12 08:22:53
1楼
星接时为啥需要--变频器输出的电压提高根号3倍呢?暂时我没想清楚啊,欢迎大家参与讨论!

热门招聘