涨停板 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-05 14:43:36 楼主
如题,Q的CPU型号为Q04UDH,带一个USB接口和一个RS232接口,HMI型号为台达DOP07S515,COM1口为RS232接口。
在网上找到Q的232接口定义如下:

台达DOP07S515触摸屏的COM1口定义:

触摸屏软体设置如下:
按照图片自己做了一根下载线,只连2,3,5脚,MD6M端的DSR和DTR是做什么用的,在触摸屏的COM1口没有对应的引脚定义,把程序下载进去后,触摸屏报警显示COM1连接错误,请各位大侠帮忙看问题可能出现在哪里,不胜感激!!!
分享到: 收藏 回复 举报
bhdxzgp 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-05 15:22:00 1楼
 

其他引脚不连应该没有什么问题;

可能是你的通信电缆的线错了;你可以把2,3调换一下;试一下;

还有就是通信参数;其他的就没有什么了!!!

  回复引用举报
ac 米兰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-06 10:10:48 2楼
 

232通讯应该比较简单

连线 通讯参数正确

认真看触摸屏手册

QQ 380311035

PLC触摸屏编程电缆 工具等等

  回复引用举报
涨停板 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-11-06 10:28:18 3楼
 

问题已经解决,按照上图接线,把5脚和6脚短接,人机参数设定为默认值即可.