西门子S7-200PLC模拟量输入处理方法 点击:254 | 回复:3



零下二度

    
  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-10-25 18:31:05
楼主
以4~20mA电流信号为例,由于西门子S7-200PLC的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下:
(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400)
整理后得:Y=(B-A)*(X-6400)/25600+A
简单地说  -50到+50 对应 6400到32000
300、400的是-      50到+50 对应 0 到27648  
  



出学留国

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2012年7月31日
发表于:2013-01-07 16:12:17
1楼

我总结的是(AIW0-6400/25600)*量程

天行健NA

  • 精华:5帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:584帖 | 2093回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23348
  • 注册:2011年6月30日
发表于:2013-01-12 10:33:40
2楼

应该有线性转换的功能模块吧!

林中筱君

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2017年4月12日
发表于:2017-05-28 23:42:01
3楼

还是不太明白啊,楼主


热门招聘