315变压器怎么选择跌落保险和避雷器 点击:5595 | 回复:9



下辈子还做电工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2012-10-23 11:52:12
楼主
求助帖5分-已结帖
   请教315变压器怎么选择跌落保险和避雷器  急急,大哥些帮我出出主意。领导叫我报材料好采购。



艾斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 262回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2012-10-23 12:06:53
1楼
10kV跌落式熔断器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.52倍。此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若熔断器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。目前,一些供电单位仍处于农网改造高峰,在选用该类熔断器时,必须严把产品质量关,保护合格的设备入网,同时要注意到它的额定断开容量上限值和下限值。

艾斯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 262回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:436
  • 注册:2012年8月29日

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-10-23 12:23:43
3楼

熔断器的--查钢铁电力设计手册如下图:

         

 

下辈子还做电工

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2012-10-23 12:32:17
4楼
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于熔断器的--查钢铁电力设计手册如下图:           内容的回复:


看不懂  能否告诉我10KV 315变压器直接用多大的 跌落开关, 好多安的?  急

余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-10-23 12:46:59
5楼

楼主的名字 还是挺霸气呢

梦境之树

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2002年11月20日
发表于:2012-10-23 18:50:02
6楼
10KV   315KVA   18.2A  1.5-2倍。。大哥你算下是多少A.....

tailongbabu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2010年3月29日
发表于:2012-10-23 22:58:04
7楼

四十安的跌落保险开关

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-10-24 09:07:24
8楼

参照3楼的数据进行选择

 

沧海一粟——王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2012-10-24 09:13:05
9楼

这方面接触的不多啊学习中

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师