西门子3TH40继电器的问题 点击:305 | 回复:2



yy40275876

    
发表于:2012-09-19 22:55:42
楼主

我作过这么一个实验,新的3TH40继电器信号断开时触点释放时间为0.1秒(比较稳定)

 

而现在我有几个继电器信号断开时触点释放时间为0.1秒~0.35秒这个区间(大多数情况下是0.1秒,但100次中会有几次大于0.1秒,最多时达到0.35秒)。这对升降机的精确定位影响很大!

 

求助各位大侠,继电器触点释放延时是什么原因?



楼主最近还看过

SSI ļʱ