我昨天在一个单位搞低压电网改造,原先是两座办公楼用的是一路电源(就是用一个三相四级漏电开关控制),经改造成用两个250A三相四级漏电空开分别控制,两个漏电开关不是一个厂家的,为了方便说明暂且把两个漏电开关分别叫甲漏电开关、乙漏电开关。在改造完工,送电时,问题出现了;先送甲开关,再送乙开关甲开关迅速跳闸,但乙开关不跳;如果只送甲开关没问题开关不跳,单独送乙开关一样没问题开关不跳;如果先送乙开关,那甲开关就送不上。查了两个楼之间没有电气连接,甲开关不能切断零线,乙开关能切断零线。甲乙开关上侧是一个电源供电,乙开关控制的楼房送电后,中相用电笔测不出电,说明该相接地,经查是一楼有接地点,(没有继续查找接地点,故障依然存在)。最后没法只好把两路都接到了乙漏电开关上,送上了电。
望各位师傅分析分析是什么原因。我在这里多谢了。
肯定是甲送的火线回来的零线与乙开关公用到一起了 !漏电开关的原理就是 火线输出的电量跟回到开关零线的电量是对等的这样才不会跳闸。
根据楼主所说的分析:
1、两个开关是不是一个厂家的没有关系
2、如果用电器的火线接在甲开关上,零线与两个开关都是相连的 当甲开关合闸后再去合乙开关,两个开关都是合闸状态时通过用电器的零线 电流会分别从甲乙两个开关流过 造成甲开关进出电流不对等 这时甲开关就会跳闸。乙开关这时没有用电器所以不会跳闸 如果先送乙开关再送甲肯定是送不是上了
3、 楼主说只合甲开关的时候 那么零线只有一条路就是通过甲开关的零线这是零火是对等的 所以不会跳 只合乙开关的时候因为没有用电器所以就不会跳闸
4、如果完全没有负载的话是不可能跳闸的 楼主还是好好查下吧 99%的是我分心的问题
回复内容:
对:暮光倾城 肯定是甲送的火线回来的零线与乙开关公用到一起了 !漏电开关的原理就是 火线输出的电量跟回到开关零线的电量是对等的这样才不会跳闸。 根据楼主所说的分析:1、两个开关是不是一个厂家的没有关系2、如果用电器的火线接在甲开关上,零线与两个开关都是相连的 当甲开关合闸后再去合乙开关,两个开关都是合闸状态时通过用电器的零线 电流会分别从甲乙两个开关流过 造成甲开关进出电流不对等 这时甲开关就会跳闸。乙开关这时没有用电器所以不会跳闸 如果先送乙开关再送甲肯定是送不是上了3、 楼主说只合甲开关的时候 那么零线只有一条路就是通过甲开关的零线这是零火是对等的 所以不会跳 只合乙开关的时候因为没有用电器所以就不会跳闸4、如果完全没有负载的话是不可能跳闸的 楼主还是好好查下吧 99%的是我分心的问题 内容的回复:我今天就遇到400a空开没有负载情况不定时跳闸 线揽没有问题 用摇表测的