tangjie007
各位大侠:
小弟,近几天遇到个困难,vermax PLC AI模块IC200ALG264,第一次使用,该如何接线的问题。我的接法是:4-20mA的正端接24V+,4-20mA的负端接通道, AI模块的17脚接24V-。在组态软件里,模块有个Inpur Parameters / Values设置,范围是(-32768到+32768),这个值我不管改成多少,我接了一个4mA的信号进去,我在程序里监视到采样始终是 32000.是怎么回事啊?请哪位大哥帮助一下,不胜感激。QQ 27522868
China工控
通道设置可能出了问题,确认一下
hanxizheng0000
进入硬件配置,修改通道设置和上下限
刀锋2孤客