在大型项目中经常遇到s7-200/300共存的现象,怎样采集多台200和300的实时数据,是我们经常要面临的问题。
一般来说西门子推荐的是profibus dp来采集,但是由于受现场条件的影响,当plc节点太多的时候,该方法速度太慢,不能够满足要求。
因此好多大型项目上都采用西门子以太网tcp协议(profinet)它有以下及点好处。
1、速度快。
2、系统之间可以分布的比较远。
3、抗干扰性比dp总线强的多。
但是有一个问题是西门子的以太网模块过于昂贵,一般都采用大连德嘉电子的eth-mpi(for s7-300)来替换西门子cp343,用eth-ppi替代西门子cp243-1(for s7-200),使用的编程软件可以用vb、vc、delphi等,使用西门子提供的prodave 6.0ie动态连接库。就可以完成上百台的plc数据采集任务。
这在电子芯片制造业是最常见的一种方案。它在珠海和上海等地已经有大量应用。

 




EBN战略军团总司令-宝马760LI

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:146帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-07-17 09:32:08
1楼
楼主发这样的要注意了,这样的帖子对其他涉嫌嵌入软广告的也一样的不公平,这些产品你研发出来可以做有偿推广的,买工控等都可以发布供求信息的。论坛有规定禁止插播广告的。切记,容易封你号。

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-07-20 10:59:10
2楼
新品DP-MODBUS协议转换器欢迎登录http://www.dl-winbest.cn/DP-MODBUS.html 查看

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-07-27 09:52:33
3楼

昆仑通态通过以太网连接ETH-MPI和西门子S7-400PLC

昆仑通态通过以太网eth-mpi接s7-400
走是西门子以太网的cp443-1协议
抗干扰能力强 非常适合高频的工业现场

 


eth-mpi(dp)产品,详见www.dl-winbest.cn 产品详细介绍

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-08-07 08:54:36
5楼

S7-200、300 混合数据采集 常用方案
在大型项目中经常遇到S7-200/300共存的现象,怎样采集多台200和300的实时数据,是我们经常要面临的问题。
一般来说西门子推荐的是PROFIBUS DP来采集,但是由于受现场条件的影响,当PLC节点太多的时候,该方法速度太慢,不能够满足要求。
因此好多大型项目上都采用西门子以太网TCP协议(Profinet)它有以下及点好处。
1、速度快。
2、系统之间可以分布的比较远。
3、抗干扰性比DP总线强的多。
但是有一个问题是西门子的以太网模块过于昂贵,一般都采用大连德嘉电子的ETH-MPI(For S7-300)来替换西门子CP343,用ETH-PPI替代西门子CP243-1(For S7-200),使用的编程软件可以用VB、VC、delphi等,使用西门子提供的Prodave 6.0IE动态连接库。就可以完成上百台的PLC数据采集任务。
这在电子芯片制造业是最常见的一种方案。它在珠海和上海等地已经有大量应用。
部分小例子可以参考http://www.dl-winbest.cn/

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-08-07 08:59:39
6楼
S7-200直连Wincc的以太网模块ETH-PPI 详见http://www.dl-winbest.cn/

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-08-20 10:57:16
8楼

新款无需占用PPI口的S7-200以太网模块即将出炉,敬请期待!
http://www.dl-winbest.cn

niki

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1332回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2012-08-21 09:06:06
9楼
昆仑通态通过以太网连接ETH-MPI接S7-400
走是西门子以太网的CP443-1协议
抗干扰能力强 非常适合高频的工业现场
ETH-MPI(DP)产品,详见http://www.dl-winbest.cn/