哪位大侠精通离心风机问题,困扰中!?? 点击:346 | 回复:3



大天使

    
发表于:2012-07-09 16:06:26
楼主

本人是学电气自动化的,对离心风机不是很熟,求教!

现有两套离心风机引自然风至焚烧炉,其一运行正常,而另一台流量波动很大,最大有40%,压力到没有变化。

处理过程:

1、开始怀疑电控问题,经细查PLC控制系统,到变频锁频,更换变频器甚至电机均无改善(从开始应该不是电控问题);

2、公共管道之前的管道、出口阀,风机进口、滤网均检查无问题;

3、风机解体,叶轮、叶片、蜗壳没有发现损伤、变形;

4、管网介质是空气,很干净

无法尝试或改善的:

1、由于系统不能停机,因此不能停下来将1、2号风机组件替换;

2、工艺上确实存在问题,管网阻力加大接近一倍,达13KPA,为风机最大风压,但是工况暂时无法改变;

3、风机本身无备件,无法更换尝试。

4、由于阻力增大,为了确保所需风量,变频已达49HZ,不能再减频运行(进风、出口都已全开)

判断结果:

1、电控上应该正常;2、风机没有共振和喘振 3、应该是不正常的工况和风机特性导致了这一现像发生,估计工况改善也就正常了。

问题:

有哪位大侠碰到这种情况,是风机一种什么特性或故障,旋转脱流?还是其他的?

 