今天处理了以下问题:1、小试车间的自控系统出现了:系统运行错误”报警,通过密码进入系统维护,重启后正常;2、直流电机的调速板D6020L击穿,更换焊接后正常调速;3、10KV开闭所后台监控系统的电度表7:00的采出数据没有,重新检查定义后正常;5、膜过滤的系统曲线没有显示,阀门的状态反馈没有变化,重新安装了系统及更换了DI模块,一切OK;6、菌种室恒温控制系统的蒸汽压力调节用的电动执行器安装并设置PID调节参数,控制正常;7、污水处理的臭氧发生器干燥塔不轮流工作,判断为PLC故障,由于还在质保期,与厂家联系不上,后听说是因为工程款没有结清。...........尽管很忙,但是很充实。。。。
楼主最近还看过