头疼的火线,零线 点击:734 | 回复:18



行者无疆李

    
发表于:2012-06-22 21:49:25
楼主
各位老师,今天车间有一个设备,用万用表测火线零线之间为AC220V,进而用测电笔测火线有点,零线也有电,但设备工作正常。这是为什么?谢谢!


楼主最近还看过



电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-06-22 22:11:36
1楼
一级级的往上排查。              

广州@阿君——王者之师

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:532帖 | 7001回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:66978
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2012-06-22 22:51:55
2楼

有线圈的用电器一般都会这样吧

零下二度

  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:540帖 | 6056回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:24399
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-06-22 23:37:51
3楼

楼主测的是零线什么?   零线本身是有电流的,只是没有电压     

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:125帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2012-06-23 07:28:56
4楼

验电笔是数字显示的、还是氖管显示的(还有过LED的)?氖管的话,亮度如何?

既然验电笔有指示,应当可以测出对地电压,可采用适当方式测量一下零线对地电压,注意安全。

以此判别是否有异常情况。

 

设备能够正常工作,说明供电电源电压等级等方面,符合设备要求;

通常,只要设备本身没有故障,零线电位的高低,不会影响设备的工作。

但是,若果真存在漏电等情况,将存在安全隐患,必须排除。

 

还有,注意一下供电系统的型式,设备外壳等是否采用了正确的保护方式。

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-06-23 07:36:48
5楼

零线带电在生活中非常普遍,零线上确切说要保证零电势很难。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-06-23 08:06:29
6楼

零线不能保证零电位还是零线吗?

之所以有这样的事,是因为长期以来供电施工没重视零线。现行多个标准都对零线有相应的要求,有些情况要求零线的截面是相线的2倍,做到了吗?我在有些工厂看到给设备供电就做三根线,接零保护怎么办?

 

焦荔

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:35帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-06-23 08:13:52
7楼

1.检查一下零线有没有虚接

2.供电系统很关键的,如果零线和接地线混用的话,也有这种情况的!

JJJ18201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3767
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2012-06-23 11:06:31
8楼
路过                                       

caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:45帖 | 2883回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22503
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-06-23 11:21:40
9楼
零线对地是不是没有电压?

981018ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2012年6月23日
发表于:2012-06-23 12:21:41
10楼
更换零线,零线有虚接处,带负载后无法正常工作

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-06-23 18:12:07
11楼

“头疼的火线,零线”

 

1、先检查进线零线是否正常?

2、如果进线零线正常,那么就是你们车间的问题;

3、零线带电,一般非故障原因是零线电流大、截面小造成的;

4、零线带电,一般故障原因是接触不良等!

 

七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2012-06-23 20:24:18
12楼
设备的电源线是不是比较长,零线带电零线有虚接处

gzj6919

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:364
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2012-06-23 21:07:27
13楼
两线并在一起走的距离长了,零线就会有电,两线间会有电容产生

统一

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 2186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-23 21:19:39
14楼

路过学习下,看看经验

 

EBN战略军团-小嘿嘿

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-06-23 21:27:30
15楼
如果是经过设备出来的,有可能检测的时候是有电的

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-07-10 13:56:19
16楼

  楼主所说的  零线也有电?  是什么 状态,如何测量其带电的?

其实在工作场所, 零线与相线一样都有电, 只是你的零线对地电压有多少?

xy562089194

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2012年6月15日
发表于:2012-07-10 15:35:23
17楼

哈哈 这个没有神马滴。

更换电线看看就知道了。

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2012-07-30 12:56:22
18楼
多半原因是零线接触不好所致。可检查下刀闸处零线接点螺丝是否松动或氧化。
SSI ļʱ