请教高手三菱PLC程序 点击:696 | 回复:8



转角掉进下水道

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 1175回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2012-06-19 15:08:37
楼主
这段程序什么意思?谢谢!


楼主最近还看过



kskstiy-王者之师军团

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2012-06-19 15:16:12
1楼

32位数据D160的值小于常数2000的时候,把D230传送到D200中(32位指令),把D232传送到D202中

D160大于等于2000,但是小于6000的时候,把D234传送到D200中(32位指令),把D236传送到D202中

D160大于等于6000的时候,把D238传送到D200中(32位指令),把D242传送到D202中

其中DMOV是32位数据处理,MOV是16位数据处理。

建议加强基本功GOOD LUCK!

wll502

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:29帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6132
  • 注册:2011年5月24日
发表于:2012-06-19 15:22:09
2楼
前面貌似是比较指令,后面是传输指令,0位的是当D160小于K2000时分别把D230传到D200和D232传到D202,23位的是当D160大于或等于K2000和小于K6000之间就把D234传到D200,D236传到D202,后面的就类推了,不知道有没有说对?

转角掉进下水道

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:29帖 | 1175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2012-06-19 15:23:29
3楼

谢谢你的回答,懂了。       

caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:45帖 | 2883回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22503
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-06-19 15:50:59
4楼

  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-06-19 16:32:25
5楼
       路过学习,不错,好资料                

统一

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 2186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-19 17:07:23
6楼

呵呵,看到高手出手了

 

stephenjf

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:954
  • 注册:2008年2月25日
发表于:2012-06-19 19:45:11
7楼
这是最基础的指令了。。。难道LZ不看编程手册的?

shizhichao520

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2009年11月02日
发表于:2012-10-13 14:57:29
8楼
1楼的说明很详细,也很正确。