当前位置:
工控论坛
>
行业
>
流程制造
>
电力
我要发帖
变压器一次侧电流为什么会突然上涨
点击:
507
| 回复:
6
bb521
关注
私信
发表于:2012-06-04 22:25:39
楼主
我在水泥厂上班,当电收尘的其中一个电场投用后,进线变压器的一次侧电流为什么会瞬间上涨到跳停值?(一次侧电流由58A,瞬间涨到120A,二次侧电流由800多A涨到1000A,以前没有出现过这种情况,电收尘的整流变压器也已经检查)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
信捷PLC带圆弧插补问题
·
工作的日常啊
·
时间长了不上网,竟然发现工控网是否很漂亮?
时空----王者之师
关注
私信
精华:2帖
求助:250帖
帖子:541帖 | 4473回
年度积分:0
历史总积分:31341
注册:2008年6月06日
发表于:2012-06-05 08:50:13
1楼
查查线路是否有破损漏电现象
回复
引用
举报
今生缘
关注
私信
[版主]
精华:45帖
求助:23帖
帖子:4907帖 | 10148回
年度积分:4
历史总积分:111194
注册:2011年3月02日
发表于:2012-06-05 10:21:42
2楼
有点像短路或接地故障,现有摇表测一测绝缘吧
期待楼主更新
回复
引用
举报
bb521
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2012-06-05 23:19:06
3楼
回复内容:
对:今生缘关于
有点像短路或接地故障,现有摇表测一测绝缘吧期待楼主更新
内容的回复:
一次侧绝缘已经摇了,正常;低压进线柜到电场控制柜的的电缆绝缘也正常;电场控制柜到电收尘整流变的电缆绝缘也正常
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:315帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24926
注册:2003年6月15日
发表于:2012-06-20 07:19:23
4楼
关注中。。。。。。。
回复
引用
举报
益民工控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:72帖 | 1455回
年度积分:0
历史总积分:14097
注册:2004年6月24日
发表于:2012-06-20 08:28:19
5楼
应该重点检查变压器本身,
回复
引用
举报
世猫
关注
私信
精华:3帖
求助:9帖
帖子:812帖 | 6279回
年度积分:0
历史总积分:28999
注册:2011年10月16日
发表于:2012-08-01 11:02:46
6楼
应重点检查以下几方面:1)电收尘出力增大,导致电流增大;2)测量表计不准确;3)变压器故障;4)电流回路故障
回复
引用
举报
���� SSI �ļ�ʱ����