变压器一次侧电流为什么会突然上涨 点击:504 | 回复:6



bb521

    
发表于:2012-06-04 22:25:39
楼主
我在水泥厂上班,当电收尘的其中一个电场投用后,进线变压器的一次侧电流为什么会瞬间上涨到跳停值?(一次侧电流由58A,瞬间涨到120A,二次侧电流由800多A涨到1000A,以前没有出现过这种情况,电收尘的整流变压器也已经检查)


楼主最近还看过



时空----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:250帖
  • 帖子:541帖 | 4473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31341
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-06-05 08:50:13
1楼

查查线路是否有破损漏电现象

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-06-05 10:21:42
2楼

有点像短路或接地故障,现有摇表测一测绝缘吧

期待楼主更新

bb521

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-06-05 23:19:06
3楼
回复内容:
对:今生缘关于有点像短路或接地故障,现有摇表测一测绝缘吧期待楼主更新内容的回复:

一次侧绝缘已经摇了,正常;低压进线柜到电场控制柜的的电缆绝缘也正常;电场控制柜到电收尘整流变的电缆绝缘也正常

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:315帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24926
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2012-06-20 07:19:23
4楼
关注中。。。。。。。

益民工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 1455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14097
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2012-06-20 08:28:19
5楼

应该重点检查变压器本身,

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2012-08-01 11:02:46
6楼
应重点检查以下几方面:1)电收尘出力增大,导致电流增大;2)测量表计不准确;3)变压器故障;4)电流回路故障
SSI ļʱ