如何计算电力线路的压降? 点击:18420 | 回复:7



水中鱼 --王者之师

    
  • 精华:35帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:239帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15036
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-06-03 22:17:13
楼主
一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 

  1. 计算线路电流I ,公式:I= P/1.732×U×cosθ ,其中: P—功率,用“千瓦” U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.85 

  2 .计算线路电阻R,公式:R=ρ×L/S,其中: ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入L—线路长度,用“米”代入S—电缆的标称截面 

  3.计算线路压降,公式:ΔU=I×R ,举例说明:某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。 

  解:先求线路电流I 
  I=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A) 
  再求线路电阻R 
  R=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω) 
  现在可以求线路压降了: 
  ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V) 
  由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。 
  解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。读者可以自行计算验正。 



楼主最近还看过



花木兰-骑士军团

  • 精华:1帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:58帖 | 2123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3884
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2012-06-04 23:19:28
1楼
先收藏以后用的到                                                

飘风无影

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1175
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2012-07-10 08:31:49
2楼
引用 花木兰-骑士军团 的回复内容: 先收藏以后用的到                                                



飘风无影

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1175
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2012-07-10 08:42:47
3楼
   电压波动范围,国家标准有规定。   GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;
   20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%   你说的380V,理论上要达到土7%,但是因380V一般是工厂的用电,情况难控制,通常可以套用220V的要求,即:+7%,-10%
   楼主举的列子,6.3%好像也在正常范围之内呀,哪位大大帮解释一下??

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-07-10 08:50:00
4楼

不错

MS压降跟电压大小关系不太大

SYY1206

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年5月28日
发表于:2018-09-18 09:59:01
5楼

三相的话压降应该是单相电压降的1.732倍,还要考虑电阻温度(实际导体温度)和电感,你这样算下来应该是偏小了。

as072072007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2013年11月07日
发表于:2018-10-02 14:02:06
6楼

学习学习!

幻仙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-04-16 21:56:49
7楼

长知识了啊


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师