变频器输出报故障 点击:701 | 回复:5



can_jiang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2012-06-02 16:38:53
楼主

快速调试参数设置好之后,手动设置一个输出转速为8r/min,最大转速为1380r/min,

电机没有反应,然后增加转速,到20的时候,变频器报F30015故障,变频器停止输出

请问有什么解决办法吗?



楼主最近还看过



狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:469帖 | 5379回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:62964
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-06-02 17:23:30
1楼

啥样的变频器呀?F30015是什么故障?

电机是否带负载?

can_jiang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2012-06-02 17:33:55
2楼

西门子G120 240S DP-F,F30015的故障情况有
电机馈电电缆中出现断相。

另外,在以下情况下也会输出该信息:
- 电机正确连接,但是驱动在 V/f 控制中失步。 此时,由于电流的不平衡,在一个相位中测出电流为 0 A。
- 电机正确连接,但是转速环不稳定,因此产生“ 不断振荡” 的转矩。

但是检查电机线都是正常的,参数也是正常的,同样的参数另外一台就运行了

电机没有带附贼

Tom2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2012-06-02 23:03:12
3楼

先检测变频器硬件检查

艾诺樱桃帮v

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:37帖 | 1555回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1539
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-03 17:40:03
4楼
引用 Tom2008 的回复内容: 先检测变频器硬件检查



阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-06-03 19:14:47
5楼

     你是空载输出报警,那要检查是不是参数设置问题还是外部线路故障


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师