自耦变压器烧毁两次,怎么回事? 点击:424 | 回复:3



威舞嵩山

    
发表于:2012-05-21 20:57:34
楼主
有一风机,采用的是自耦变压器降压启动,已用很多年了,前段时间变压器线圈烧,检查线路无毛病,后来重缠线圈,再次投入使用,一个礼拜后再次烧毁,请问可能有哪些原因导致这种现象?


楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-21 21:06:11
1楼

1、主电路接线错误;

2、运行中星接接触器意外闭合;

3、运行时变压器没有电流,如果有电流就会烧!

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:28帖 | 1235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-05-21 21:24:33
2楼
主线路上的电压可能有问题,可以查一下

lidong700500

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:11帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:455
  • 注册:2012年5月18日
发表于:2012-05-21 22:27:25
3楼

距离太远,造成压降太大,控制回路在启动时的电压也大大下降,导致控制回路保险熔断
控制回路没有电缆,控制线均在启动柜内,控制柜电源取自临近动力箱。