楼主最近还看过
刘工好,给您解释一下,开关量信号,是一个装入机构的打开信号,只有打开信号到了,我想让炉体的压力自己调节5个,一般手动调节是在WinCC上有个可以输入的对话框,手动输入几,就可以调节了。调节的是无锡工装的阀,应该是气动的。至于检测是否到达5个,我个人认为不用检测,一般手动调节后看压力变化就知道了。
这个程序主要就是要让装入机构打开后,程序实现增加数值5(WINCC画面),装入机构关闭时,打开信号没有了,然后数值减少5。 我试过用MOVE指令,当打开信号到了MOVE给那个WINCC画面的输入的地方的变量+5,同样,打开信号没有了,-5,但是实现不了,说明一下,打开信号只要装入机构打开了就一直保持,装入机构开始关闭时才消失。
我对数值属性不清楚,是不是在MOVE时属性没弄好?不懂了。+5 -5说的都是WINCC对话框里输入的值。
不知说清楚没。
引用 snowfox6452 的回复内容:刘工好,给您解释一下,开关量信号,是一个装入机构的打开信号,只有打开信号到了,我想让炉体的压力自己调节5个,一般手动调节是在WinCC上有个可以输入的对话框,手动输入几,就可以调节了。首先:1、WINCC的手动输入的变量值是不是直接连接到PLC内阀的调节程序?
2、WINCC画面上显示(增加或减少后)的值是输入值还是反馈值?
个人觉得该程序的目的是调节在炉门打开/关闭时,炉内压力的平衡。
回复内容:
对:TZ筱筱关于引用 snowfox6452 的回复内容:刘工好,给您解释一下,开关量信号,是一个装入机构的打开信号,只有打开信号到了,我想让炉体的压力自己调节5个,一般手动调节是在WinCC上有个可以输入的对话框,手动输入几,就可以调节了。首先:1、WINCC的手动输入的变量值是不是直接连接到PLC内阀的调节程序?2、WINCC画面上显示(增加或减少后)的值是输入值还是反馈值?个人觉得该程序的目的是调节在炉门打开/关闭时,炉内压力的平衡。内容的回复:
回答:
1、WINCC手动输入的变量值直接作用到PLC调解程序,然后控制现场阀门打开或关闭;
2、WINCC画面上有输入值,也有反馈值,反馈值是反馈调节输入后炉内的压力。输入值是调节阀门开度。画面是两个都有;
3、这个程序是在炉内装料后要保持炉内的负压增大,防止烟气冒出污染。
你这个应配合下位程序来实现,我不知你的下位是什么,但有一点是共通的,你可以为炉压控制设两个状态,一个是正常工作时的状态,设定点为正常值;填料时为另一工作状态,设定点为正常值减5(其实这两个值可以在上位做个设定窗口,按工艺要求需时做调整)利用你所说的点做为状态转换条件自动进行状态转换就可以了。如果你的系统不是DCS,也可以通过控制器来实现,把控制器的无扰切换功能屏幕,自动时为正常值,手动时固定为另一开度(多试几次,不会太准确)。用加料点来切换手自动,简单点,但准确性和灵活性差一点。
但前提是要有压力检测(传感器),不然实现不了自动。
能用工装的调节阀,说明你的系统不会太差,最好用第一个方法。