S7-300PLC以太网通讯中断奇怪问题 点击:4448 | 回复:11



qinghuang_gxlz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年5月08日
发表于:2012-05-08 09:00:24
楼主
求助帖5分-已结帖
我厂使用6ES7315-2AG10-0ABO的PLC,使用6GK7343-1EX11-0XE0以太网通讯模块分别和另一个6ES7315-2AG10-0ABO的PLC及5台工控机通讯一直很正常,但6GK7343-1EX11-0XE0以太网通讯模块损坏后,就找了6GK343-1EX30-0XE0的以太网模块代替,刚换上去通讯还正常,但过了两天后发现通讯中断,但无论CPU及以太网模块均未报故障,重新插拔网头也无法恢复,后对CPU重新停送电正常,到目前为止基本上都是两天中断一次,也必须要对CPU停送电才正常,请教各位高手原因?


楼主最近还看过



kskstiy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2012-05-08 09:07:29
1楼

把硬件组态重新设置一下吧,修改好后下载,再把网络组态重新编译下下载。最好的话重新配置下看看效果

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:28帖 | 1235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-05-08 09:13:33
2楼

从现象可以看出,能通信,说明这个错误不是刚上电就显现出来的,工作一段时间后出现故障,说明这个错误i从上电以后就开始积累

积累到一定的程度以后就出现错误了,而且是在换了以太网模块以后出现的,建议你可以围绕该以太网模块在CPU组态中的参数进行仔细的分析,看看是什么原因

花木兰-骑士军团

  • 精华:1帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:58帖 | 2123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3884
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2012-05-08 09:16:56
3楼
引用 kskstiy 的回复内容:把硬件组态重新设置一下吧,修改好后下载,再把网络组态重新编译下下载。最好的话重新配置下看看效果


重新设置下,还有那个MAC地址一定要换的,然后从新下载硬件组态

zcy0562139--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2012-05-08 13:14:45
4楼

我还是赞成东山脚下的观点。

EBN战略军团总司令-宝马760LI

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:186帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-05-08 19:34:15
5楼
6GK343-1EX30-0XE0可以完全替代6GK343-1EX11-0XE0,建议一个是和楼上说的在组态里做硬件从新组态,第二就是更换一个通讯模块试试是否一样的问题出现。

统一

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 2186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-05-08 19:45:44
6楼
引用 花木兰-骑士军团 的回复内容: 引用 kskstiy 的回复内容:把硬件组态重新设置一下吧,修改好后下载,再把网络组态重新编译下下载。最好的话重新配置下看看效果重新设置下,还有那个MAC地址一定要换的,然后从新下载硬件组态


LOOK 下MAC

TZ筱筱

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2012-05-16 01:01:16
7楼
引用 统一 的回复内容:引用 花木兰-骑士军团 的回复内容: 引用 kskstiy 的回复内容:把硬件组态重新设置一下吧,修改好后下载,再把网络组态重新编译下下载。最好的话重新配置下看看效果重新设置下,还有那个MAC地址一定要换的,然后从新下载硬件组态 LOOK 下MAC



QQ965652063

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年5月19日
发表于:2012-05-19 21:45:27
8楼

面向全国专业回收西门子PLC,回收二手PLC,收购PLC,回收PLC模块,回收西门子S7-200S7-300S7-400,系列PLC模块,回收三菱,欧姆龙,施耐德,GE,AB PLC模块。新旧不限,数量不限。回收三菱PLC,回收GE PLC,回收欧姆龙PLC,回收AB PLC,回收罗克韦尔PLC

回收西门子PLC欧姆龙PLC三菱PLCAB PLC变频器 ;回收品牌触摸屏传感器继电器温控器等工控产品   

陆工13302255320  QQ:965652063

ymtq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 425回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:875
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2012-05-20 19:44:19
9楼
建议你使用NCM S7诊断下网络模块

ymtq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 425回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:875
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2012-05-20 19:47:49
10楼
建议使用NCM S7在线诊断下网络模块

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-05-20 22:21:28
11楼

硬件组态信息与实际使用的硬件不一致会出现运行中断情况,所以在更改硬件模块后其对应的硬件组态要进行修改和重新下载。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师