250KW变频输出电流不平衡 点击:216 | 回复:2



kry1011

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2012-05-07 11:37:47
楼主
250KW变频输出电流U相360A  V相360A  W相340A正常吗? 运行了一个礼拜的样子,空压机报相序错误,变频跟工频都开不起来。        空压机主机为250KW英格索兰的,变频为280KW蓝海华腾的。再问下,空压机改变频要注意哪些要领?希望大虾们不吝赐教!!!


楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-05-07 12:15:12
1楼
     空压机报相序错误 你将空压机输入电源线的三相随便调换两相就会正常不会报错啦!

kry1011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:34帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2012-05-07 14:15:12
2楼

都运行一礼拜了,不会是相序上有问题的,边上还有2台都没报相序错误呢,变频器也反转过,还是要报警。