250KW变频输出电流不平衡
点击:
216
| 回复:
2
kry1011
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:557
注册:2006年9月14日
发表于:2012-05-07 11:37:47
楼主
250KW变频输出电流U相360A V相360A W相340A正常吗? 运行了一个礼拜的样子,空压机报相序错误,变频跟工频都开不起来。 空压机主机为250KW英格索兰的,变频为280KW蓝海华腾的。再问下,空压机改变频要注意哪些要领?希望大虾们不吝赐教!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
通用通讯问题
·
大家有谁知道这是干啥用的?
阿水--王者之师
关注
私信
精华:31帖
求助:399帖
帖子:1801帖 | 22295回
年度积分:2
历史总积分:98539
注册:2007年3月22日
发表于:2012-05-07 12:15:12
1楼
空压机报相序错误 你将空压机输入电源线的三相随便调换两相就会正常不会报错啦!
回复
引用
举报
kry1011
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:557
注册:2006年9月14日
发表于:2012-05-07 14:15:12
2楼
都运行一礼拜了,不会是相序上有问题的,边上还有2台都没报相序错误呢,变频器也反转过,还是要报警。