qqhhdd1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏20分-已结帖 发表于:2012-04-23 10:39:27 楼主

求教:我的一个车间设备上的台达DVP-EH2程序(见附件,程序控制一个液压三位四通电磁换向阀,一个液压截止阀,一个气动二位五通电磁换向阀),不能生成状态步进梯形图,帮我分析一下问题在哪里

程序共614步,设备上调试通过,手动、自动切换可用,但有个问题是:例如状态步从S20走到S21时,S20中被SET指令置位过的Y10会被马上复位。所以猜测是程序不能构成完善的状态步进梯形图所致。

 

 四天后有了答案

 

1、问题解决,将手动控制程序放在自动控制程序后,并加两条CJ Px条件跳转指令,最终程序见新上传的附件压缩包。

2、这种编程方法,使程序的可读性增强。程序走到了哪里,使什么执行元件工作?一目了然。

3、个人观点:爱读书,不照抄书本,灵活应用,学习国外的创新思想。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
qqhhdd1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-04-23 14:57:39 1楼
  高手们快来帮忙解答。
  回复 引用 举报
ljbcompany 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-04-23 16:11:45 2楼
  你的程序结构比较混乱,而且还有双线圈:譬如Y10;这样CPU无法准确地根据条件执行通断。建议你整理一下思路!
  回复 引用 举报
qqhhdd1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-04-23 16:23:36 3楼
  回复内容:
对:ljbcompany关于你的程序结构比较混乱,而且还有双线圈:譬如Y10;这样CPU无法准确地根据条件执行通断。建议你整理一下思路! 内容的回复:

我的打字速度比较慢,能给我个电话号码,我想虚心请教。
  回复 引用 举报
yjig 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-04-23 18:02:20 4楼
 

状态步从S20走到S21时,S20中被SET指令置位过的Y10会被马上复位。

看一下是否在最后一行中(光标处),Y10被RST?

  回复 引用 举报
风鹤天宇u 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-04-23 19:45:09 5楼
 

学习中,多谢楼主~~~             

  回复 引用 举报
成记龙 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-04-24 13:32:43 6楼
 

不推荐用步进指令,使用步进指令有时确实出一些难以解释的问题,我遇到过好几次

 

  回复 引用 举报
theirThings 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-04-24 14:18:27 7楼
  引用 风鹤天宇u 的回复内容: 学习中,多谢楼主~~~             


学习学习                    
  回复 引用 举报
qqhhdd1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-04-24 20:21:20 8楼
 

问题依旧存在,急待解决。

  回复 引用 举报
qqhhdd1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-04-24 21:14:42 9楼
 

不见解答,再加10分。

  回复 引用 举报
个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-10 22:59:12 10楼
 

学习中,多谢楼主~~~   

  回复 引用 举报
mengyuboshi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-15 18:36:34 11楼
 

学习中,多谢楼主~~~   


  回复 引用 举报
love_sky1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-06-27 10:42:36 12楼
 

步进还可以哇比较稳定,要么就用寄存器代替步进程序