永宏PLC的定位控制 点击:996 | 回复:6



qvbwg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:40帖 | 62回
  • 年度积分:667
  • 历史总积分:1748
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2012-04-20 19:41:21
楼主
求助帖5分-已结帖
MA,MB,MC都带定位控制指令吗?我想用来控制伺服,是绝对定位哦!谁知道啊,第一次用永宏的产品!


楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-04-21 13:18:59
1楼

“MA,MB,MC都带定位控制指令吗?”

 

你可以在需要定位的地方安装位置开关,发出你想要的位置指令,完成你想要的控制目标;

th7588

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2011年4月21日
发表于:2012-04-21 14:19:45
2楼
后面有个T的机型是晶体管的  都可以控制伺服    B1系列的10KHz    MA、MB系列的20KHz    MC系列的200KHZ     MN系列的920KHz        MC、MN系列具有直线插补功能

liyonglong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2012-04-28 16:22:07
3楼

如果你要用PLC控制伺服电机,速度要求不高可以选用MA、MB,如果对速度要求高可以选用MC、MN(差分信号)。

逛一逛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2012-06-28 14:38:15
4楼

FBS-MAT具有20khz脉冲输出,FBS-MCT具有200khz脉冲输出。FBS-MNT具有920khz差动信号输出

Beck

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2016年12月30日
发表于:2016-12-31 00:11:07
5楼

啊             。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

麦田守候者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2017年2月21日
发表于:2017-06-19 17:34:43
6楼

FBS-MAT具有20khz脉冲输出,FBS-MCT具有200khz脉冲输出。FBS-MNT具有920khz差动信号输出




热门招聘