  下面的程序不能理解,望解释下:为什么Y0-Y7能交替闪烁 

 ld M8013

CML  H55 k2Y000

LDI M8013

MOV H55 K2Y000

 



楼主最近还看过



火@飞云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2011年9月10日
发表于:2012-04-16 14:44:24
1楼

H55 换成二进制 就是 1010101    对应Y0-Y7的8个位  

CML 为取反传送

  M8013为1秒脉冲  

Smile-王者之师

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3586帖 | 22532回
  • 年度积分:900
  • 历史总积分:151691
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-04-16 14:50:56
2楼
楼上正解                        

sophymei

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:24帖 | 920回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5514
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2012-04-16 18:08:45
3楼
引用 Smile-王者之师 的回复内容:楼上正解                        



叶片

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2012-04-16 20:57:48
4楼
朋友,请认真的看编程手册,一定会搞清楚的,

xulongzhuiyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2012年4月16日
发表于:2012-04-17 16:52:42
5楼
编程手册中有的  

xiaomomei

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2011年3月15日
发表于:2012-04-19 13:30:40
6楼
那个1010101不是7位吗?

qq694395

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2011年9月06日
发表于:2012-04-21 11:48:19
7楼
回复内容:
对:xiaomomei关于那个1010101不是7位吗? 内容的回复:

BCD码是四位一起的。H55是BCD码是01010101。1楼应该是把前面的零省略了

laolin8—王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2010年11月17日
发表于:2012-04-22 08:29:55
8楼
引用 火@飞云 的回复内容: H55 换成二进制 就是 1010101    对应Y0-Y7的8个位   CML 为取反传送  M8013为1秒脉冲  


精彩,好!

rjlwin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2008年9月21日
发表于:2012-04-23 20:31:56
9楼
高手很多啊              

lixiaobin3214083

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2011年9月23日
发表于:2012-04-23 23:22:30
10楼
这里的知识让我如鱼得水。。。。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师