冷却水系统:由一个PID表控制4台变频器。

问题是:同时开4台变频(送电),PID给定正常;但是分别开其开1号或2,3,4之后,PID给定却不正常了!!!

啥意思?是不是干扰?那干扰源在哪里呢?电房就这4个变频柜!



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-04-13 11:40:21
1楼
查零线接的怎样吧。这种干扰多数在公用线上发生。

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-04-13 13:41:16
2楼
你的PID调节器是同时控制4台变频器的,那么被调量是一个,输出也是一个,这个被调量是由4台变频器同时控制的,那么你现在使用一台变频器,这个闭环控制回路所使用的PID参数能够适应吗?PID调节器的输出能够正常吗?如果使用一个变频器那么PID的参数是要进行修改的,想想吧!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-04-13 15:29:42
3楼
引用 QHDTHL 的回复内容:你的PID调节器是同时控制4台变频器的,那么被调量是一个,输出也是一个,这个被调量是由4台变频器同时控制的,那么你现在使用一台变频器,这个闭环控制回路所使用的PID参数能够适应吗?PID调节器的输出能够正常吗?如果使用一个变频器那么PID的参数是要进行修改的,想想吧!

如果使用一个变频器那么PID的参数是要进行修改的!

wpcl2010

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2010年4月24日
发表于:2012-04-16 11:23:28
4楼

回复内容:
对:QHDTHL关于你的PID调节器是同时控制4台变频器的,那么被调量是一个,输出也是一个,这个被调量是由4台变频器同时控制的,那么你现在使用一台变频器,这个闭环控制回路所使用的PID参数能够适应吗?PID调节器的输出能够正常吗?如果使用一个变频器那么PID的参数是要进行修改的,想想吧! 内容的回复:



多谢提醒,问题已经决定了!但是不是改PID参数,而是通过接线。   要改参数的话,那我只能跟他们厂呆一块咯呵呵