关于应用 opc实现modbus tcp冗余连接的问题!急! 点击:948 | 回复:3



qijiqiqi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2009年7月18日
发表于:2012-04-01 14:47:15
楼主

       现做一个项目,用wincc7.0与第三方设备(非西门子产品)进行modbus tcp通讯,第三方设备有两个冗余网口(两个IP),但wincc7.0只能连一个IP 地址。
       想通过opc实现这种连接,请问谁有这类opc软件,可以同时连接连个modbus tcp协议的IP地址,提供一下?感激不尽!



楼主最近还看过



玉树哥—王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:34帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1205
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2012-04-01 15:30:01
1楼

1.以前使用的400H冗余以太网系统,使用的是一个CP1613,在计算机上用PC STATION  将两个CP443-1组态成一个连接。

2.用VBS开发一个基于以太网的能发送和接收MODBUS TCP 的脚本程序  。

bhdxzgp

  • 精华:8帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:197帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21613
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-04-01 19:07:42
2楼

第三方设备(非西门子产品);

你应该问他们有没有OPC的SERVER的软件;用WINCC当CLIENT使用的;

现在每一家都大都有自己的OPC的;他自己做机制;如果是冗余系统的话;他自动传给上位机的是主模块;从模块不传送;对于组态来说;只转接一个IP地址!!!

fish001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2012-04-01 21:35:07
3楼

OPC冗余服务器 + modbus tcp OPC Server