首页 上一页 1 2 下一页 尾页

上位机上对电机的自动控制“确定”和“停止”来回切换,无法启动电机 点击:1281 | 回复:25



pyfzcl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年1月27日
发表于:2012-03-31 16:28:59
楼主
求助帖5分-已结帖
上位机上对电机的自动控制“确定”和“停止”来回切换,无法启动电机,不知道哪里的问题


楼主最近还看过



陈石头

  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:434帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54989
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-03-31 18:15:24
1楼

请问原先可以么?在线监视程序看看,很容易的

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:46帖 | 1815回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8255
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2012-03-31 20:02:46
2楼
说的不明白,怎么判断啊?是不是没有对应到PLC的控制输出啊?

yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:13帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-03-31 20:36:36
3楼
你用的是什么组态软件啊?可以查看程序吗?

pyfzcl

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年1月27日
发表于:2012-03-31 20:55:21
4楼
回复内容:
对:yibeiqingcha关于你用的是什么组态软件啊?可以查看程序吗? 内容的回复:


可以看程序的

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-31 21:22:36
5楼
自动控制“确定”和“停止”来回切换,应该是一些保护信号不间断的出现引起的吧,看看什么情况下出现停止。

zhengruibing4431

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2012年1月05日
发表于:2012-03-31 21:24:11
6楼

先检查PLC输出是否正确

再查电机主电路接线是否正确

如果是用变频器控制还用考虑参数

sywangjunqin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年7月22日
发表于:2012-03-31 22:07:27
7楼
检查一下通信是否有问题,执行器是否有问题

QHDTHL

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-04-01 08:06:14
8楼
上位机画面自动控制出现“确定”和“停止”来回切换,应该是上位机系统软件的问题,重新启一下上位机,如果不行就重新下载一下上位软件吧!

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-04-01 13:07:12
9楼
上位机上对电机的自动控制“确定”和“停止”来回切换是是要有一定的时间间隔的,如果操作太快了装置就会判断为是故障,所以就不能启动了。

baobao03

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1344
  • 注册:2011年8月01日
发表于:2012-04-01 15:30:14
10楼
如果实在是用的系统可能是故障保护了,或者是PLC输出有问题,可以逐一检查排除故障,如果使自己编的,那就要自己好好研究研究啦。

活水--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年7月22日
发表于:2012-04-02 00:08:20
11楼
先查看“确定”和“停止”的连接属性,找出其对应的连接点。再检查对应的物理元件。

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-04-02 06:23:15
12楼

这个问题其实也好处理,就是在上位机确认开启或者停止时到PLC卡件的输出对应数字量通道看看其是否有开关量输出,然后在看继电器的输出,如果正常再看电机控制电源电路是否正常,然后再看现场电机是否正常。

wjbgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2831
  • 注册:2002年3月08日
发表于:2012-04-02 08:36:49
13楼

控制启动和停止的应该是接触器一类的产品,可以查看在控制端的继电或接触器的动作来确定

pyfzcl

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年1月27日
发表于:2012-04-02 16:51:04
14楼
回复内容:
对:jiaoanpeng——王者之师关于这个问题其实也好处理,就是在上位机确认开启或者停止时到PLC卡件的输出对应数字量通道看看其是否有开关量输出,然后在看继电器的输出,如果正常再看电机控制电源电路是否正常,然后再看现场电机是否正常。内容的回复:

手动可以打开电机,就是上位机上自动无法控制

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:110帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-04-02 18:04:10
15楼

自己都说不清,只知道无法控制,别人怎么帮?建议楼主花钱请人解决!

Tianjun

  • 精华:3帖
  • 求助:52帖
  • 帖子:572帖 | 5540回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:32368
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2012-04-02 20:22:56
16楼
检测一下,看硬件连接。                        

七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2012-04-02 20:52:04
17楼
检查一下通信是否有问题,执行器是否有问题

pyfzcl

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2011年1月27日
发表于:2012-04-05 09:55:31
18楼
回复内容:
对:yjig关于自己都说不清,只知道无法控制,别人怎么帮?建议楼主花钱请人解决!内容的回复:

不是说不清,就是电机在上位机上开启和停止按钮自己来回切换,但是将旋钮打到手动上电机正常启动

hailang10234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2010年5月10日
发表于:2012-04-05 10:36:53
19楼
上位机切换程序增加延时滤波功能,或者切换为下降沿触发,我在松下PLC上遇到过这样的问题。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-04-05 17:46:29
20楼

引用 pyfzcl 的回复内容:回复内容:对:yjig关于自己都说不清,只知道无法控制,别人怎么帮?建议楼主花钱请人解决!内容的回复:不是说不清,就是电机在上位机上开启和停止按钮自己来回切换,但是将旋钮打到手动上电机正常启动


1、上位机的操作不当造成的;

2、例如上位机没有指令脉冲输入等。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师