zxxuaner
楼主最近还看过
莫其麟
应当能测出一定的阻值,而不是无穷大;
如果测量方法正确,包括测量点与线圈漆包线的连通良好、测量点没有锈迹等,则有可能存在接触不良的问题,比如线圈内部可能有时断时通的现象。
当然,也可能是其他原因,可进一步判断。
今生缘
中间继电器是有阻值的,不过阻值不是很大
你可能是量程选择过大或过小了
chenminglei0509
肯定是能测量出来阻值的,就是阻值在几个欧姆而已。楼主不要太懊恼了,电气上的问题很多都莫名奇妙的,有时候头一次测量的结果就跟上一次的不一样,自己都说不清楚是为什么。
zcy0562139
阿水--王者之师
1, 不管是接触器还是中间继电器线圈都有是阻值的,它们是一个工作线圈,一般在 15-40 欧左右
2, 你所说的测量不通可能是你测量用的表不好或是你用的万用表档位出错,还有可能测量接触不好
3, 不要太在意,工控维修有时让你想不到的情况太多的说
heropxb
在这里谢谢给位给予帮助的师傅们。首先这里跟大家道歉,确实是我把万用表的档位没有选择对。以前在上一家厂做维修的时候,一直都是用福禄克的万用表,那个万用表没有档位这个选项。直接就可以测试电阻。昨天用的表也是数字是的。我就直接调到了电阻档也没有看!觉得在工作中犯下了这样低级的错误简直是不可以原谅的。太悲哀了!
月子欧元
huiyi2012
freeflywld
测触点能测出好坏,这种情况碰到很多次了,有时能运行,有时就会莫名其妙的停掉。
电气小子
sunnly99
也许是底座不好也有可能
TZ筱筱
工控之人