三菱FX1s与信捷OP320系列文本通讯问题 点击:3287 | 回复:7



EBN-中芯机械

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 262回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1761
  • 注册:2009年7月24日
发表于:2012-03-19 01:36:54
楼主

试了下FX1s与OP320、OP320-A、OP320-A-S的通讯。现将遇到过的问题说一下。

1,与OP320-A-S通讯不成功,原因是它不支持422。1s要用232或485要加通讯模块,不值当。经销商好心,说这个型号有Modbus,就给这个了。呵呵。后来试了,不行。

2,OP320,按说明书配线。通讯没问题。

3,OP320-A按说明书配了线,将原来OP320的界面直接改型号,输入。通讯不上。

4,OP320-A各写了个按键、寄存器、指示灯,通讯没问题。

这样。可以认定是程序设定的问题。为什么320的可以,这个不行?无奈,重写。写到一个寄存器,终于,发现了问题的所在。看看,原来还有个占用几个寄存器的选择。。。话说是有个显示的是8位数的。。。可是320的没选也照样可以。这东西,真是费劲。。。

 

望有经验的前辈赐教,有疑惑的朋友一起探讨。



楼主最近还看过



ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:263帖 | 12667回
  • 年度积分:574
  • 历史总积分:35225
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2012-03-19 12:23:12
1楼
技术就是这样进步的   

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-03-19 21:05:42
2楼
      没有玩过这类屏的通讯接线。     

大鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 135回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1406
  • 注册:2003年3月17日
发表于:2012-03-27 09:18:26
3楼
???没太看懂楼主的意思。你是说你将原来OP320的界面直接改成OP320-A的型号,下到文本里通讯不上??

EBN-中芯机械

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 262回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1761
  • 注册:2009年7月24日
发表于:2012-03-28 00:41:05
4楼

回复内容:
对:大鱼关于???没太看懂楼主的意思。你是说你将原来OP320的界面直接改成OP320-A的型号,下到文本里通讯不上?? 内容的回复:


并不是都不可以,而是有一个地方不同,你没看明白吗?寄存器有一个是双字的,而320里没有选双字也能通讯上。320-A没选就没通讯上。

小小太阳wahaha

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2012年4月18日
发表于:2012-04-18 12:42:45
5楼

像这种奇怪的现象,楼主可以将OP320通讯正常的程序,压缩发送到信捷技术支持邮箱 hmi@xinje.com ;让信捷工程师自己将OP320的工程切换成OP320-A的程序下载进去,看看是否会出现同样的现象,并且把电话一并发送过去,他们看到了肯定会回复你的。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2018-01-08 23:27:16
6楼

绝对支持楼主,看看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2007年5月12日
发表于:2018-01-08 23:27:23
7楼

绝对支持楼主,看看


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师