控制的电机车,拉矿石用的。就是有轨电车,行走时由于接触不太好,电火花很大。
信号接地?我不懂怎么接地,是哪个接地?请指教。
前几天把一台有问题的换了模块,柜体与PLC分别接了地,这几天没什么问题。是不是歪打正着?
GIPENG-巨朋 PLC
兄弟,272怎么会是电容呢,272是电阻的标称啊,就是2.7K电阻。
你这个2。7K电阻在哪个地方的?拍个照给个图我帮你分析。
另外我建议你可以用用我们巨朋的GM231-AI4,跟西门子的兼容的,抗扰性更好,让你不再烧272呵呵
楼主的拍照水平很不错啊,很清晰
你的这个就是B通道这路烧了,而且我估计你这个都是烧的B通道,因为你的是从分压电阻取的信号,
从烧的现象看,是两个272都烧了,说明是取的分压信号对地(大地)的电压幅度变化很大造成击穿。
解决方法是 模块和信号源的接地都要接好。