modbus与下层设备通讯读写都比较慢 40s才能响应是什么问题啊 点击:306 | 回复:2



yugubx

    
发表于:2012-02-28 15:58:40
楼主
modbus与下层设备通讯读写都比较慢 40s才能响应是什么问题啊


楼主最近还看过



steelen

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:190帖 | 1497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5172
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2012-02-28 18:58:51
1楼

不应该啊

应该比较快,一般0.几秒,最多1~3秒

EBN战略军团-beichen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 804回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3665
  • 注册:2007年7月02日
发表于:2012-03-05 10:23:21
2楼

波特率改高点,

从站太多会影响速度,

其中如果有从站通讯故障会影响速度