控制柜自我实践的一些经验:

1.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便,离地高度宜大于350mm;

2.动力元件及端子与线槽距离30mm(如断路器,接触器,热继电器和其他载流元器件等);

动力元件与线槽之间的距离

3.控制元件与线槽距离20mm(如中间继电器,信号元件等36V以下电气元件);

控制元件与线槽之间的距离

4.按钮之间的距离宜为50~80mm;

按钮之间的距离

5.控制柜内需安装隔离变压器/控制变压器;

6.PLC设计在电柜的最顶层,上方尽量不安排接触器,空开,变频器,软起等强电设备。空开应由左向右排列,继电器、接触器一般安置在中下层;

7.PLC电源必须单独使用隔离变压器。输出带电磁阀的,要求使用DC24V继电器隔离;

8.PLC输入、输出点要预留10%以上;

9.柜内接线(主回路红色或黑色,PLC和控制回路蓝色,有隔离110V或220V用红色,地线双色)

二次线截面积要求:单股≥1.5mm2,多股≥1.0mm2,弱电回路≥0.5mm2,电流回路≥2.5mm2,保护接地线≥2.5mm2;

10.为电柜低压单元,继电器,接触器使用熔断器保护;

11.当对主电源电网的情况不了解时,建议最好加装进线电抗器。



楼主最近还看过



zsmwing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2011年4月13日
发表于:2012-03-02 11:29:56
1楼

支持不错呀

 

王者之师--CSUNXY62

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:164帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19259
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-03-02 16:02:22
2楼
楼主辛苦!端子与线槽距离、元件与线槽距离好像小了一些,距离应该再大一些,否则如果是动力线的话,接线会很不方便。

EBN战略军团-胡佳琪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:949
  • 注册:2011年7月31日
发表于:2012-03-02 21:40:04
3楼
~~加油~~~~支持~~~

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:75帖
  • 帖子:632帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-03-17 14:09:23
4楼
引用 zsmwing 的回复内容: 支持不错呀 



bhdxzgp

  • 精华:8帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:197帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21613
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-03-18 09:22:45
5楼

支持一下啊!