各位大侠,本人现在正在用s300中的FB58进行降温处理,降温过程是个很大的滞后过程。用西门子程序例子---13调整参数效果很好,P:-6.0;Ti:25.0;Td:0.01;D_f:5.0。但是在实际环境中结果不收敛。请问是什么原因。温度信号是热电阻通过菲尼克斯PT100转化的4~20Ma,应该没有干扰。谢谢了!