Advertisement
当前位置:
台达PLC怎样控制台达伺服驱动器
回复 | 人气 | 打印
不甜的咖啡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-21 22:45:57 楼主
我是初学。我想用台达ES2控制台达伺服驱动器ASDA-AB,做位置控制,PLC发脉冲给伺服,在伺服的CN1擦座有脉冲输入端口/PULSE(-)41脚,和PULSE(+)43脚,我不清楚它们有什么区别,怎么和PLC连接,电机的方向又是如何控制的,望老师指导。谢谢!
分享到: 收藏 回复 举报
sophymei 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-22 07:59:49 1楼
 

發脈衝需要高速晶體輸出y,在我的記憶中ES系列的好像沒有高速晶體輸出的Y點.

  回复引用举报
EBN战略军团总司令-宝马760LI 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-22 08:25:20 2楼
  EH的有。请下载手册,看看,不清楚继续沟通
  回复引用举报
不甜的咖啡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-22 18:28:58 3楼
 

PLC是ES200T系列的,晶体管输出,有高速口Y0,Y1。

我不清楚伺服CN1接口的/PULSE(-)41脚和PULSE(+)43脚的用法,手册上说它们是脉冲输入端,是OC输入。

既然是OC输入,一个端口就可以了,(+),(-)又代表什么呢?

方向又是哪个口呢?

 

  回复引用举报
wenwan90 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-23 09:30:20 4楼
  PULSE(-)41是差动输入的负,速度可以达到500K,你一般用不上吧。你用PULSE(+)43和35号角集电极开路,速度200K,完全可以满足的。
  回复引用举报
wenwan90 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-23 09:36:09 5楼
  说错了,因该是,45号41号和35号。我一般是这样做的。
  回复引用举报
wenwan90 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-23 09:39:25 6楼
  方向37号,公共45号,脉冲41号。
  回复引用举报
不甜的咖啡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-23 18:30:35 7楼
  谢谢楼上各位老师的指导。
  回复引用举报
297148705f 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-23 18:53:36 8楼
 

把17,和35短接上,41接PLC的Y0,37接PLC的Y1,37,方向,脉冲是41。

  回复引用举报
不甜的咖啡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-24 21:50:57 9楼
 

谢谢各位指导,我知道了。

  回复引用举报
精芯机械 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-25 16:50:52 10楼
 

看你精度要求,10K的速度也可以的了啊。呵呵。

  回复引用举报
不甜的咖啡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-02-25 23:43:47 11楼
  我的丝杠螺距是20mm,假设10K的话,精度可以达到多少?
  回复引用举报
yanbo 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-04 17:12:26 12楼
 

学习一个,哈哈,谢谢题主的贡献

  回复 引用 举报
我补要总田 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-06-26 15:50:58 13楼
 

不懂 ,俩者的区别有啥,43 和41是选一个接线还是俩个都要接呢

  回复 引用 举报
彬彬有礼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-04 21:57:03 14楼
 

学习一个,哈哈,谢谢题主的贡献

  回复 引用 举报
永夜凡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-12 16:27:12 15楼
 

新手来看看,哈哈,好东西大家来分享


  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement