紫金桥软件与LG -PLC的连接 点击:384 | 回复:2



工控大亨

    
  • 精华:13帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:851帖 | 1682回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5491
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2012-02-16 08:30:53
楼主
紫金桥软件与LG PLC有两种连接方式,即通过MODBUS协议和LG的LINK协议,下面对两种协议分别作介绍。

通过MODBUS协议连接
1. PLC 参数设置

LG PLC通过RS232C与PC连接
紫金桥监控组态软件通过MODBUS RTU驱动和LG Master- K80S,K120S PLC CPU模块的串口建立连接,9针编程口的2(RXD1)、3(TXD1)是负载通讯针,为PLC的编程口LOADER协议专用通讯针脚,4(RXD2),7(TXD2)针为Cnet通讯下通讯用针脚。使用MODBUS通讯时要注意通讯线的接线方式。下面就举例说明紫金桥监控组态软件软件和K120S PLC通讯的方法和步骤。

接线如图1所示:

图1 LG PLC通过RS232C与PC连接接线图

注意:设置BUILT-IN-CNET开关必须在ON位置(如果加通信模块G7L-CUEB,G7L-CUEC通讯时,请放在OFF位置),如图2所示:



图2PLCBUILT-IN-CNET开关图



打开LG 编程软件的参数设置窗口,如图3所示:

图3LG 编程软件的参数设置窗口(通讯0)

选择“通讯0”属性页,将“通讯”设置为“允许”,站号设置为”0”, 通讯参数设置定9600,8,无,2 ,通讯方式选择RS232C无调制解调器或RS422/485,协议模式选择Modbus RTU Slave 方式,同时将“通讯1” 属性页中的“通讯”设置为“禁止”。

(2)PLC通过RS485与PC连接

同样打开LG 编程软件的参数设置窗口,如图4所示:

图4LG 编程软件的参数设置窗口(通讯1)

将“通讯0”属性页中的“通讯”设置为“禁止”,站号设置为”0”, 通讯参数设置定9600,8,无,2 ,通讯方式选择RS485,协议模式选择Modbus RTU Slave 方式。

2. 紫金桥监控组态软件设置

首先进入紫金桥监控组态软件的开发系统,选择导航树中的“数据库”目录下的“设备驱动”,如图5所示:



图5 导航树数据库属性页

双击MODBUS下的“串行口通讯”弹出I/O 设备定义对话框,具体设置如图6所示,点击“下一步”按钮,将弹出MODBUS设备定义对话框,具体设置如图7所示 ,最后点击“完成”按钮,完成I/O设备的定义。



图6 MODBUS设备定义对话框



图7 Modbus设备定义对话框

3、寄存器地址设置

M19 在紫金桥软件中的“外部连接”如图8所示:


图8MODBUS外部连接对话框

二 通过LG PLC LINK协议连接

PLC的设置与通过MODBUS协议连接的设置基本相同,只须将通讯模式改为“专用—从站“方式即可。

紫金桥监控组态软件设置如下:

首先进入紫金桥监控组态软件的开发系统,选择导航树中的“数据库”目录下的“设备驱动”,然后选择“PLC“下”LG“,双击,弹出“设备定义对话框”,如图9所示,点击“完成”按钮即可完成I/O设备定义。



图9 link协议设备定义对话框

“外部连接”如图10所示:



图10 link协议外部连接对话框



楼主最近还看过



水中鱼

  • 精华:43帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:324帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15038
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-02-16 19:52:23
1楼

不错,先收藏着。。     

工控大亨

  • 精华:14帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:874帖 | 1682回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5492
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2012-02-22 15:39:45
2楼
欢迎浏览紫金桥论坛。。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师