安川676GL5-JJ电梯变频器调试参数 点击:2947 | 回复:5



李春发

    
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2012-02-09 16:21:53
楼主

  A1-04 4
  A1-06 输入电压 400
  B1-01 速度指令选择 1 0操作器 1 端子
  B1-02 运行指令选择 1 0操作器 1 端子
  B1-03 停止方法选择 0 0减速停止 1自由滑行停止
  B1-04 反转禁止选择 0 0可以 1 不可以
  B2-01 零速度电平 1
  C1-01 加速时间1 2.4 (模似量不用)
  C1-02 减速时间1 2.4 (模似量不用)
  C1-03 加速时间2 0
  C1-04 减速时间2 0
  C2-01 加速开始时的S字特性时间 1.6 (模似量不用)
  C2-02 加速完了时的S字特性时间 0.8 (模似量不用)
  C2-03 减速开始时的S字特性时间 0.8 (模似量不用)
  C2-04 减速完了时的S字特性时间 1.2 (模似量不用)
  C5-01 ASR比例增益1 5 自学习(出现DEV故障)设小点
  C5-02 ASR积分时间1 0.8 自学习(出现DEV故障)设小点
  C5-03 ASR比例增益2 48 自学习(出现DEV故障)设小点
  C5-04 ASR积分时间2 0.12 自学习(出现DEV故障)设小点
  C5-08 ASR延时时间 0.068
  C5-09 ASR切换速度 2.0
  C6-04 载波频率 12 2,4,8,10,12
  D1-02 检修出半速 0 32位板段速需要设定
  D1-03 反平层速度 6 (模似量不用)
  D1-04 爬行速度 6 (模似量不用)
  D1-05 检修速度 20 (模似量不用)
  D1-06 单层速度 95 (模似量不用)
  D1-07 双层速度 0 (模似量不用)
  D1-08 全程速度 0 (模似量不用)
  D1-09 点动速度 5
  E3-01 电机种类 1 恒力矩用电机
  E3-03 电机的额定电压 380 按铭牌(一定要准确)
  E3-04 电机的额定电流 16.8 按铭牌(一定要准确)
  E3-05 电机的极数 32 按铭牌(一定要准确)
  E3-06 电机的最高转速 96 按铭牌(额定转速)
  E3-07 电机的基本转速 96 按铭牌(额定转速)
  E3-08 电机的最低转速 0
  E3-09 电机定子阻 1.0 按铭牌
  E3-10 电机d(D)轴电感 28 按铭牌(一定要准确)
  E3-11 电机q(Q)轴电感 39 按铭牌(一定要准确)
  E3-12 电机的感应电压参数 1330 按铭牌(一定要准确)
  E3-13 电机的机械损耗 0 按铭牌(可以不用设定)
  E3-14 电机的接线电阻 1.0 按铭牌
  E3-18 PG原点脉冲补偿量 -133.3 PG自学习确立(学习前设为0)
  E3-23 磁铁力矩系数K1 0.39
  E3-24 额定力矩系数K2 1.07
  E3-55 起动时ASR比列增益 2.0 自学习时有效
  E2-20 去振动补偿环有效 1
  E2-29 电气机械时间常数 0.000
  E2-30 补偿环P值 0.000
  E2-31 补偿环I值 0.000
  E2-32 滤波时间常数1 0.000
  E2-33 滤波时间常数2 0.000
  F1-01 PG常数 8192 根据编码器设置
  F1-02 PG运转方向 1 0,1(千万注意根据电机来设定)
  F1-05 分频比 001 (没有分频)
  F1-06 选择PG断线检出时间的动作 1 0减速停止 1自由滑行停止 2非常停止 3继续运行
  F1-07 PG断线检出延时时间 3.0
  L3-09 减速中失速功能选择 0
  L8-05 输入侧欠项保护动作选择 1
  L8-07 输出侧欠项保护动作选择 1
  H1-01 端子3的功能选择 9 使用基极封锁功能9
  H1-02 端子4的功能选择 14
  H1-03 端子5的功能选择 3 多段速1
  H1-05 端子7的功能选择 4 多段速2
  H1-06 端子8的功能选择 5 多段速3
  H2-01 端子9的功能选择 40 力矩补偿结束
  H3-01 模似量端子13信号电平 0 0:1---10V 1:-10V---+10V
  H3-02 端子13的输入增益 100% 电梯速度使用模似量需要
  H3-03 端子13的输入偏置 0 电梯速度使用模似量需要
  H3-04 选择端子16信号电平 0 0:1---10V 1:-10V---+10V
  H3-05 选择端子16功能 04 04起动时力矩补偿
  14力矩补偿
  H3-06 端子16的输入增益 0 使用予负载时使用
  H3-07 端子16的输入偏置 0 使用予负载时使用
  H3-12 模似量输入的延时时间 0.00
  S1-03 起动时间 0.20 力矩补偿时间
  S1-07 起动力矩补偿积分时间参数 500 使用予负载时使用
  S1-08 起动力矩补偿下降用增益 1.00 使用予负载时使用
  S1-10 起动力矩补偿上升用偏置 0 使用予负载时使用
  S1-11 起动力矩补偿下降用偏置 0 使用予负载时使用
  S1-12 加减力矩补偿滤波次数 0 使用予负载时使用
  S1-13 加速力矩补偿增益 0

(广州安川变频器维修中心有大量616G5,676GL5变频器:13302251238)



楼主最近还看过



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:138帖
  • 求助:51帖
  • 帖子:3586帖 | 22532回
  • 年度积分:900
  • 历史总积分:151691
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2014-04-14 12:43:30
1楼

参数很多,用软件设置起来还是比较方便

时间刺客

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2015年8月13日
发表于:2015-08-13 01:40:40
2楼

参考...............................

西安游子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2015-08-13 10:24:30
3楼

不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

yikoyokad

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2017年12月20日
发表于:2017-12-20 00:30:49
4楼

赞一个,非常不错!

luckydog15

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 77回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:447
  • 注册:2016年2月27日
发表于:2017-12-20 08:33:06
5楼

感谢楼主分享!!!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师