阿水
设备工作时间久了,一些继电器有触头也不太好了,有时因接触动作不良而引起报警故障,于是一电工说并联几个触头的容量会增加,真有这么一说吗?
各位看看,92K2 的触头就将几个并接在一起啦,这样如何?有弊端吗?
楼主最近还看过
QHDTHL
caojie0723
李纯绪
shuilian
可以这么做,如果有多余的辅助点的话,但是为了单纯怕坏并联几个触点使用的话就没必要了.最好换质量好的品牌产品.
青岭笑傲生
隨風
yanwen0227
fenyfeny
应该可以的,可能是分流了
明亮天空
我也常常这么干
陈石头
消磁环01
tianheyi
控制回路继电器触点如果有剩余,同类并联相当于“或”的关系,可以提高可靠性,在低压(24V、36V)控制电路及变频器使能控制中应用很多,尤其是变频器使能控制,我一般设计时就按两个ON点并联考虑。
主电路是单相负荷如加热圈。接触器三个触点并联,可以选用较小规格的接触器,同时也能相应增加可靠性。
CSUNXY62
刘志斌
引用 QHDTHL 的回复内容:
这样是可以的,增加了可靠性,因为这几个触头中只要有一个接触良好回路就正常工作,同时也可以减小各触头的电流,没有什么弊端,只是耗费了触头数量。
欣欣向荣
并联继电器触点加大负载量并不是种好方法,一般临时为了延长继电器辅助触点负载设计时考虑不周全的搭僵操作敷衍手段。特别是要在使用断开停止优先回路抗粘连、抗控制回路短路环节中起到很坏的不安全作用。如起重、电梯、机床紧急停止回路,需要故障停止时而起不到紧急停止作用。
并联继电器触点加大负载量只能用于导通优先回路增加导通可靠性。而不能用于停止优先回路,必须考虑中间继电放大单个辅助触点容量。必要时串联单个触点来达到停止优先作用。
yczyqc
箫海岳
风雨人生