紫金桥 下置超时 怎么办 点击:508 | 回复:5



dwb788

    
发表于:2012-02-02 14:59:14
楼主
求助帖5分-已结帖
与PLC同时 总是设备对点数据下置超时 失败 是怎么回事?


楼主最近还看过



EBN战略军团总司令-宝马760LI

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:186帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-02-02 15:29:49
1楼

稍等,看看资金桥的弟兄们再没再哦。别着急啊。不行就电话CALL他们一下。后续如果推出免费呼叫厂商的技术电话后就快捷了,策划中。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-02 16:42:56
2楼
楼主这个问题是在什么情况下出现的?最好详细将过程说下,你可以先把通讯故障重复等待时间适当延长些,这样的故障情况,如果刚开始调试的设备,确定线路良好,那一般是通讯冲突引起的,就是这个通讯线上有不止一台主机,争相发数据,如果是台旧设备,先仔细检查一下通讯线路情况。

工控大亨

  • 精华:14帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:874帖 | 1682回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5492
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2012-02-03 08:25:32
3楼

您可以加紫金桥软件技术交流群:90344830进行沟通

也可以拨打0459-8151391-808技术服务热线

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:46帖 | 1815回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8255
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2012-02-03 09:07:17
4楼
应当是通讯的硬件问题,有可能坏了!

dwb788

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2010年9月14日
发表于:2012-02-03 13:56:28
5楼
谢谢大家的回答, 现在已经找出原因了,是紫金桥的驱动问题 与紫金桥的信捷驱动开发人员说明情况并更新驱动以后,可以正常通讯了