晶体管输出供电电源使用注意事项 点击:439 | 回复:2



科技启动未来

    
发表于:2012-01-29 10:04:47
楼主
晶体管输出供电电源使用注意事项
一、问题背景
上海正航电子科技有限公司目前提供的PLC按输出类型分可分为继电器输出型和晶体管输出型。继电器输出的供电电压为市电交流220V,晶体管输出的供电电源为直流24V。在使用中客户经常会用开关电源为晶体管输出的PLC提供24V电源,但是为PLC供电的开关电源除了给PLC供电外,还可能会给一些接触器,电磁阀供电。由于PLC供电电源电路中存在感性元器件,感性元器件由于反向电动势的原因会对PLC的24V带来冲击,从而导致PLC的损坏。因此,需要在PLC供电电源外部加接一些保护电路,以避免PLC的损坏。
二、产生原因
电磁阀线圈和接触器线圈等是感性负载,当开关动作时,内部会产生较大的反电动势,冲击电源系统。
正航公司工程师曾到出现故障的客户现场用示波器测量了其24V电源系统,结果发现,当电磁阀动作时,24V电源系统受到非常大的冲击。电磁阀在开关的时候,产生较大的反电动势,对开关电源和PLC造成冲击。因PLC电源板设计耐压为60V(额定输出电压为24V),当其电源受到大于60V的电压反复冲击后,有可能损坏。
三、解决方案
在感性负载两端并联一个续流二极管,可以降低感性负载对供电电路的干扰,我们做过实验,在电磁阀线圈侧并联一个快速开关二极管(型号为1N5819),结果发现干扰得到了完全的抑制。续流二极管反并联在感性负载两端,接入方向正好和反向电动势方向一致,反向电势可以通过续流二极管以电流的形式中和掉,从而抑制了感性负载的干扰。
四、总结
我们建议客户在现场有感性负载的情况下,使用正航公司的晶体管输出型PLC时按下面要求布线:
1、 在开关电源DC24V输出端上接一个1N5819续流二极管(二极管反向跨接在24V正负极之间),用来减少感性器件对PLC的冲击。
2、 使用隔离变压器等对进开关电源的AC220V电源隔离。尽量不要使用从AC380V某一相拉出来的220V电源。如果现场存在大电机、大功率变频器等,尽量与这些设备使用不同路的电源。
3、模块的24V电源从PLC的CPU单元上取电,而不是直接从开关电源取电,保证模块电源的稳定
http://www.zhenghangplc.com/Simplified/AppView.asp?ID=52&SortID=19


楼主最近还看过



无聊的和尚

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2012-01-29 16:41:32
1楼

三、解决方案
这些你能画一个图不,还有加电容之类的,你这些全是文字,你要考虑还有很多刚入行的兄弟们啦,

科技启动未来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-01 16:37:27
2楼
您好,详细图形可以登录http://www.zhenghangplc.com/Simplified/AppView.asp?ID=52&SortID=19 预览。
SSI ļʱ