当前位置:
如何用MCGS和s7-200实现通讯数据采集
回复 | 人气 | 打印
abc626 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏5分-已结帖 发表于:2012-01-19 22:29:55 楼主
朋友们好,我现在用的笔记本电脑装有MCGS通用软件,还有一台西门子200PLC,数据线有USB转232,还有232转485.另外还有一个PPI编程电缆,我用自由口监控200时为什么数据监测不到呢,读写都不行。想请问高手我应该如何设置呢。我想监视和控制输出点
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
阿水 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-01-20 07:07:46 1楼
 

1, 不明白你所说的监视和控制输出点 是从S7-200的PLC软件中进行的还是在MCGS软件中进行

2, PPI编程电缆最好用原装,还有就是USB转232的线最好要质量好点

3, 两个软件不要同时打开使用,端口会被占用

  回复 引用 举报
Tianjun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-01-20 08:25:39 2楼
  232,485可以,我用串口的编程电缆通过
  回复 引用 举报
caojie0723 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-01-20 08:56:12 3楼
 

1 查找端口设置问题

2 检查mcgs的工程文件是否正确

  回复 引用 举报
chenshiji2006 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-01-20 20:21:00 4楼
  哥们,在昆仑通态官方网站有教程下载
  回复 引用 举报
陈石头 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-01-20 21:18:49 5楼
 

请关注本帖相关“微求助”:http://t.gongkong.com/eventinfo.aspx?id=2011122114181300001

以及http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=956628&s_id=1&pno=1

  回复 引用 举报
陈石头 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-01-21 12:33:39 6楼
  1、S7-200默认设置即可,即使用PPI,不用自由口,MCGS支持PPI协议。
 2、MCGS侧按软件帮助设置即可,需要注意的是串口父设备中端口号一定要设置正确,因为你电脑上的串口是用USB转的。
 3、硬件接线,使用USB转232转PPI编程电缆。
  回复 引用 举报
chenshiji2006 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-01-21 17:22:38 7楼
  http://www.mcgs.com.cn/sc/down_list.aspx?cid=32昆仑通态教程···下来看看里面有教你怎么添加设备驱动的
  回复 引用 举报
ntplc2017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-15 10:22:48 8楼
 

485是基于232串口通信标准衍生出来的一种远距离,半双工通信的硬件标准,相对于232标准来说,485采用差分信号进行收发,可以得到更好的干扰抑制效果,所以通信距离更远,理想状态可以达到1.2KM的通信距离,另外485适用于多设备组成总线使用;由于其是半双工的工作模式,所以在发送时不可接收,接收时不可发送,而232信号属于全双工,接收的同时也可以发送。自由口做数据监视,这个描述表达本身是缺少很多条件或者问题不清晰的, 存在问题:a、使用编程软件监测还是使用MCGS监测? 如果编程软件监测只能基于PPI通信,不可基于自由口通信,  如果是MCGS监测,需要关闭编程软件,并驱动号USB转COM口,并且COM口被识别在MCGS软件内;b、使用自由口通信,需要前面在PLC内部编辑上自由口通信的程序,如果没有正确程序是无法通信的; c、 确认USB转232, 232转485的硬件转换是否有问题;


  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
    最新求助