PT一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝替代,平常用过吗? 点击:3149 | 回复:8



挑山工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 1083回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3416
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2012-01-16 11:04:31
楼主
PT一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝替代,平常用过吗?


楼主最近还看过



水中鱼

  • 精华:43帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:324帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15038
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-01-16 11:54:10
1楼
一次侧熔丝额定电流很大,具有较大的断流容量,且PT耐压性高,而普通熔丝不能满足断流容量和安秒特性的要求,若用普通熔丝代替,当电压互感器因故障或其他原因使熔丝熔断时,既不能限制短路电流,又不能熄灭电弧,很可能会烧毁设备,甚至酿成系统停电事故。熔丝熔断后,应当换用原规格的熔丝而不能用普通熔丝代替。

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-01-16 12:09:55
2楼

以10kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。

采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-01-16 13:18:12
3楼
高压熔丝与普通熔丝材料不同,普通熔丝熔断时会产生较多的金属蒸汽,在高电压下熄弧困难而且普通熔丝材料做到0.5A,机械强度很低,容易误断,高压熔丝是一种阻值较高的高强度金属材料,熔断时收缩成金属小球分布到石英砂中,形成很长路径的多点断桥,而且无金属蒸汽或很少,有利于电弧熄灭。

中国555

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2012-01-16 15:03:28
4楼

当发现PT一次侧熔丝熔断时,应首先断开PT的隔离开关,并取下二次侧熔丝,检查其是否熔断。在排除PT本身故障后,更换合格的一次熔丝,方可将其投入运行。

笑笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2011年4月02日
发表于:2012-01-17 13:55:32
5楼
PT高压侧是限流熔断管,在熔丝上串有限流电阻,最大电流一般限在0.5A。所以不能用普通熔管替代。

阿水

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-01-17 14:06:51
6楼
PT高压侧是限流熔断管,在熔丝上串有限流电阻,不可用一般熔丝更换

FLY520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2009年1月22日
发表于:2012-01-17 22:02:22
7楼
谢谢,以前还以为PT一次熔断器 和普通一样呢,各位师傅 学习了

JJJ18201

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 377回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3767
  • 注册:2007年2月06日
发表于:2012-01-19 10:47:39
8楼
学习了                                                                  