最近,由于上课和参与授课培训的需要,本人特做了一个有关西门子MM4系列变频器培训的实验课材料,其实验涉及到西门子的MM4系列变频器和200PLC以及相关编程等,我们将以每期一个实验的形式,给大家加以讲授,希望对大家有所帮助,期间也可能有不少错误,也希望大家能够帮忙指出:
实验一:西门子MM420的基本操作面板(BOP)
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010320523900001-1.shtml
实验二:M420变频器的基本调试
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010321174200001-1.shtml
实验三:电动机的正反转控制实验
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010419553200001-1.shtml
实验四:变频器的模拟信号操作控制实验
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010619532100001-1.shtml
实验五:变频器的多段速频率控制实验
http://bbs.gongkong.com/Details/201201/2012010716312800001-1.shtml
实验六:PLC和变频器的联机正反转控制
实验八:基于PLC通信方式的变频器开环调速实训
一、实验目的
(1)了解变频器与PLC之间使用USS协议通讯。
(2)学会基于PLC通信方式的变频器参数的设置。
(3)学会PLC对变频器控制的USS指令的使用。
二、实验设备
名称 | 数量 | 备注 |
MM420变频器 | 一台 | |
电机 | 一台 | |
PLC实验台 | 一套 | |
导线 | 若干 |
三、实验内容
图8-1 电路接线图
输入端点的功能
I0.0 启动
I0.1 停止
I0.2 转速下降
I0.3 转速上升
I0.4 正反转调换
I0.5 点动减速
I0.6 点动加速
图8-2 PLC梯形图程序
3.实验步骤
(1)编写PLC梯形图程序。
(1)正确完成接线,梯形图下载到PLC中,下载完毕后切换到“RUN”位置。
在程序中,使用到了USS指令,该指令专用于PLC与MM系列变频器之间通讯使用,具体的设置方法参阅前面的内容。
(2)参数不仅要对变频器P0700和P1000进行修改为5,还要对其站点号和波特率进行修改,其中P2011为18, P2010为6。另外在程序段中,也要将波特率和站点号设置的与变频器设置相一致,在主程序MAIN的USS-INIT网络段中,Baud设置一定要和所要激活的变频器所设置的波特率一致都为9600,还有Active参数为所要激活的变频器的站点号,该程序中所设变频器站为18号,波特率为9600。
站点号具体计算如下:
D31 | D30 | D29 | D28 | …… | D19 | D18 | D17 | D16 | …… | D3 | D2 | D1 | D0 |
0 | 0 | 0 | 0 | …… | 0 | 1 | 0 | 0 | …… | 0 | 0 | 0 | 0 |