如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信
点击:
1722
| 回复:
1
leishuang2005
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:153
注册:2008年12月05日
发表于:2012-01-10 11:40:21
楼主
如何使用
SFC65
,
SFC66
,
SFC67
和
SFC68
进行通信
对于单向基本通信,使用系统功能
SFC67 (X_GET)
从一个被动站读取数据,使用系统功能
SFC68(X_PUT)
将数据写入一个被动站
(
服务器
)
。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能
SFC65 (X_SEND)
,在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能
SFC66 (X_RCV)
记录。
两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多
76byte
的用户数据。对于
S7-300 CPU
,数据传送的数据一致性是
8
个byte,对于
S7-400 CPU
则是全长。如果连接到
S7-200
,必须考虑到
S7-200
只能用作一个被动站。