集中整流故障 点击:489 | 回复:13



tkots

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年3月11日
发表于:2012-01-08 21:58:07
楼主

我们公司选用集中整流共直流母线的方式,变频器不接交流电源。集中整流装置的交流侧装有电抗器,经常出现图示RST进线开关跳闸。实际运行电

流为40A,整定电流为400A。电子脱扣和热磁脱扣都出现跳闸。电抗器装空开前后也试过。

图示的逆变器为AB品牌的PF700系列变频器,变频器集成整流模块和预充电单元。共直流的变频器数量约为70只。

交流侧电网有负荷变化较大的非线形设备,谐波量大,但已经安装有源消谐装置。直流侧直观上电压稳定在560V左右。

整流单元的二极管为630A型号,目前未出现击穿损坏现象。

基于上面的故障,还望高手指点。



楼主最近还看过



HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-01-08 22:15:55
1楼

1、逆变器功率多大?是否有同时启停的可能?

2、是否加装直流电抗器?

3、断路器的瞬时脱扣电流设定是多少?

 

tkots

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年3月11日
发表于:2012-01-08 22:21:28
2楼

逆变器功率都不大,基本在2.2KW至5.5之间。主要为2.2KW居多。分三部分启动停止,每段20多个。

未安装直流电抗器,直流侧也未安装主开关和保护。

tkots

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年3月11日
发表于:2012-01-08 22:26:15
3楼
断路器的脱扣的都调节到最大了。上级的630A的空开也出现过连带跳闸。

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-01-08 22:26:32
4楼

这就明白鸟,同时启动电机较多,冲击电流较大造成输入侧断路器跳闸。

建议1、将电机启动时间延长

2、加装直流电抗器

3、分段启动,每次启动的电机数量不要超过10个

4、将断路器的短延时脱扣电流值、瞬时脱扣电流值等都调至最大

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:75帖
  • 帖子:632帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-01-09 07:35:44
5楼
应该选用直流断路器滴!

gongkong10000

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5882
  • 注册:2011年12月21日
发表于:2012-01-09 10:30:50
6楼
应该是冲击电流太大引起的吧,或者是谐波引起的!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-01-09 11:24:02
7楼
这个问题没说明白。出现跳闸是在给整流电路送电时,还是在变频器正常运行中,或是在电机的启动过程中,再是跳闸时间随机?从你所说热脱扣动作,可以肯定是过电流了。电流是否有监视?热脱扣值是多少,断路器的刻度是不可信的;运行电流40A,是直流侧还是交流侧?你用普通电流测量的电流误差很大,交流侧的电流波形是幅度很大的脉冲。

dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2012-01-09 11:24:25
8楼
 设备存在潜在故障 

tkots

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年3月11日
发表于:2012-01-10 21:34:06
9楼

运行电流的40A是交流侧,比较离谱的是在变频器正常运行和待机状态时出现的跳闸现象。电机的启动和停止的过程中没遇到过出现跳闸。

跳闸时间没有确定性,有时候2周,有时候2天。

跳闸后分路开关未见跳闸,整流柜和铜牌也没有拉弧痕迹。

配电房空气质量较好,湿度不大,空调一直开。

电柜接地良好,联合接地电阻小于1欧。

空开更换过几个,触头明显烧熔,弧光相当明显。

个人怀疑用普通变频器替代逆变器,预充电电容不脱开的话谐波造成的影响?

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-01-10 22:10:29
10楼

引用 tkots 的回复内容:运行电流的40A是交流侧,比较离谱的是在变频器正常运行和待机状态时出现的跳闸现象。应该不是这样,我怀疑是变频器的电容充电开始时的涌流引起断路器的跳闸。

楼主可以考虑加直流电抗器来抑制涌流,甚至可以在直流母线加装限流接触器。

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-01-10 22:11:22
11楼
引用 gongkong10000 的回复内容:应该是冲击电流太大引起的吧,或者是谐波引起的!



应该比赛谐波,因为楼主说在市电侧加装了谐波抑制装置。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-01-11 10:49:43
12楼
还是过电流的原因,换大断路器吧。你测量的40A不是真实的电流值,盘面的表没那功能。跟变频器、电容都没关系。

caojie0723

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:45帖 | 2883回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22503
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-01-11 11:01:09
13楼
有条件的话还是先测量一下谐波吧,再者电抗器的参数是否合理!