一台220KW的三垦变频器,上电报OCPN 点击:1226 | 回复:2



lzwzh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:263
  • 注册:2010年6月01日
发表于:2012-01-08 11:37:29
楼主
上电报OCPN,在没有接霍尔的情况下,如何屏蔽此报警?


楼主最近还看过



今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-01-08 12:55:41
1楼
对于三肯变频器,我不是很熟悉,不过论坛里有“
三垦变频器开通在线答疑,愿与各位朋友携手共进!”的帖子,http://bbs.gongkong.com/Details/201111/2011112913332200001-1.shtml
希望能帮助您!

comer李工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2012年1月08日
发表于:2012-01-08 21:13:06
2楼

看看参数设定工作电压多少?因为跳OCPN一般都是超出参数设定电压值


热门招聘