实验三:电动机的正反转控制实验
一、实验目的
(1)学会MM420变频器基本参数的设置。
(2)学会用MM420变频器输入端子DIN1、DIN2对电动机正反转控制。
(3)通过BOP面板观察变频器的运行过程。
二、实验设备
名称 | 数量 | 备注 |
MM420变频器 | 一台 | |
电机 | 一台 | |
导线 | 若干 |
~220V
(1)电路接线如图所示。检查无误后合上QS。
(2)恢复变频器工厂默认值。设定P0010=30和P0970=1,按下P键,开始复位,复位过程大约为3min,这样就保证了变频器的参数恢复到工厂默认值。
(3)设置电动机的参数。为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机的参数。电动机用型号WDJ24(实验室配置),其额定参数如下:
额定功率为40瓦,额定电压380V,额定电流
电动机参数设置见表3-1。
电动机参数设置完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。
表3-1 电动机参数设置
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 |
P0010 | 0 | 1 | 快速调试 |
P0100 | 0 | 0 | 工作地区:功率以KW表示,频率为50Hz |
P0304 | 230 | 380 | 电动机的额定电压(V) |
P0305 | 3.25 | 0.2 | 电动机的额定电流(A) |
P0307 | 0.75 | 0.04 | 电动机的额定功率(KW) |
P0308 | 0 | 0 | 电动机额定功率因数(由变频器内部计算电机的功率因数) |
P0310 | 50 | 50 | 电动机额定频率(Hz) |
P0311 | 0 | 1430 | 电动机的额定1430r/min |
(4)设置数字输入控制端口参数,如表3-2所示。
表3-2 数字输入控制端口参数
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 |
P0004 | 0 | 7 | 命令和数字I/O |
P0700 | 2 | 2 | 命令源选择由端子排输入 |
P0003 | 1 | 2 | 设用户访问级为扩展级 |
P0004 | 0 | 7 | 命令和数字I/O |
P0701 | 1 | 1 | ON接通正转,OFF停止 |
P0702 | 1 | 2 | ON接通反转,OFF停止 |
P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 |
P0004 | 0 | 10 | 设定值通道和斜坡函数发生器 |
P1000 | 2 | 1 | 由MOP(电动电位计)输入设定值 |
P1080 | 0 | 0 | 电动机的最低运行频率(Hz) |
P1082 | 50 | 50 | 电动机运行的最高频率(Hz) |
P1120 | 10 | 5 | 斜坡上升时间(s) |
P1121 | 10 | 5 | 斜坡下降时间(s) |
P0003 | 1 | 2 | 设用户访问级为扩展级 |
P0004 | 0 | 10 | 设定通道和斜坡函数发生器 |
P1040 | 5 | 40 | 设定键盘控制频率 |
(5)操作控制
1)电动机正向运行。当接通S1时,变频器数字输入端口DIN1为“ON”,电动机按P1120所设置的15s斜坡上升时间正向启动,经5s后稳定运行在1144r/min的转速上。此转速与P1040所设置的40Hz频率对应。断开开关S1,数字输入端口DIN1为“OFF”,电动机按P1121所设置的5s斜坡下降时间停车,经5s后电动机停止运行。
2)电动机反向运行。接通开关S2,变频器输入端口DIN2为“ON”,电动机按P1120所设置的5s斜坡上升时间反向启动,经过5s后稳定运行在1144r/min的转速上。此转速与P1040所设置的40Hz频率相对应。断开开关S2,数字输入端口DIN2为“OFF”,电动机按P1121所设置的 5s斜坡下降时间停车,经15s后电动机停止运行。
3)在上述的操作中通过BOP面板,操作功能键观察电动机运行的频率。
四、思考题
(1)利用变频器外部端子实现电动机的正反转及点动控制,设置DIN1为点动控制,DIN2为正转,DIN3为反转,加减速时间为5s。要求点动运行的频率为10Hz,正转频率为20Hz,反转频率为30Hz,。画出外部接线图,写出参数设置。
(2)利用变频器的基本操作面板(BOP)实现电动机的正反转及电动的控制,按BOP面板上的 或 键控制电动机运行的频率。写出参数设置。