新人求助 点击:430 | 回复:8



wuzhengwen111

    
发表于:2012-01-04 17:59:02
楼主
求助帖5分-已结帖
PLC输入端的S/S接口是输入公共端么?具体用法有哪些啊?小白求助。


楼主最近还看过



莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:125帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2012-01-04 19:38:09
1楼
哪个型号的PLC?具体可参看相应的硬件手册。
例如,台达ES2的S/S称为共享端,视其与+24V还是与24G相连、而分为漏型输入和源型输入;应当不宜称其为公共端。

水中鱼

  • 精华:43帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:324帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15038
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-01-04 19:38:54
2楼

1.S/S是输入信号的公共端,可以接电源的正,也可以接电源的负;

2.S/S接成输入的公共端,就是PNP接法,接成这样,应该是输入端有NPN型的传感器,plc 输入端接外部24v的驱动电源的,而且与输出的COM端是共一个电源
3.
如果S/S端接+24V,则X输入接0电位为有输入信号。反之如果你S/S端接0V,则X输入端+24V为有输入信号。

4.sinksink current 拉电流)输入方式,可接npn型传感器,即x端口与负极相连。srcesource current 灌电流)输入方式,可接pnp型传感器。即x端口与整机极相连。为了适应各地区的使用习惯,内部公共端子有的厂家的plc是采用s/s端子,此端子可以与电源的24v+(正极)或24v-(负极)相连,结合外部共线接线变化使plc可以 sinksink current 拉电流)输入方式,可接npn型传感器和srcesource current 灌电流)输入方式,可接pnp型传感器。较采用com端的plc更灵活。s/s端子的发展是为了适用日系与欧系plc混合使用工控场合,起到通用的作用,s/s端子也称之 sink/srce可切换型。

 

bhdxzgp

  • 精华:8帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:197帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21613
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2012-01-04 20:19:12
3楼
楼上说的很详细啊!谢谢!

gx7800

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:665
  • 注册:2011年10月12日
发表于:2012-01-04 21:10:01
4楼
好像PLC输出电源公共端

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-01-04 22:31:14
5楼
一个信号都是+/-供电的,所有的负端或正端接在一起,就作为COM端,一般用负端,否则,PLC要多一倍的端子接线。

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:52帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2012-01-04 22:53:03
6楼

2楼说得很详细,学习一下

sophymei

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:24帖 | 920回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5514
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2012-01-06 11:43:17
7楼
好多熱心腸的人啊......

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:75帖
  • 帖子:632帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-01-06 18:22:08
8楼
引用 山东 小平 的回复内容:2楼说得很详细,学习一下



SSI ļʱ