今天测量到45kw和55kw电机接地线有0.15A电流,正常吗?谢谢! 点击:4232 | 回复:18



电气中人

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年12月28日
发表于:2012-01-03 10:22:02
楼主

今天测量道55kw电机接地线有0.15A电流,正常吗?谢谢!

一个是变频控制的一个是直接启动的。



楼主最近还看过



HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-01-03 11:56:31
1楼

直接启动的电机也带电吗?不排除是测量仪表的精度误差。
不过变频器拖动电机确实有可能会产生泄露电流,泄露电流的大小取决于变频器的载频大小。
原理很容易理解:电机的三相定子绕组通过旋转磁场获得转矩,根据电磁感应原理,电机的外壳也会获得或大或小的感应电动势,这个感应电动势的大小取决于变频器的载频和C。dv/Dt,理论上载频越高,外壳产生的感应电动势越大。
为了避免这个感应电动势对电机或人造成伤害,一般都会在电机上接上接地线。
这么大功率的电机,有0.15A的泄露电流也算是正常的现象。
楼主可以测量下在不同载频下的泄露电流的大小。

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-01-03 12:00:53
2楼

理论上直接启动的电机也有泄露电流的产生,但50HZ的工频相对于动辄上千HZ的变频器载频来说,有电磁感应产生的邪路电流就微乎其微了,
楼主测量的直接启动电机也有0.15A的电流,怀疑是不是测量误差或者是电机绝缘做的非常差,绕组产生泄露电流

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-01-03 12:02:22
3楼
如有不正确之处还请斧正     

jiaoanpeng

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-01-03 12:24:44
4楼
0.15 A电流不大,是不是电机外壳的感应电。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:71帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6168
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2012-01-03 12:44:14
5楼
不知道您是怎样检测的,如果用钳形表这么小的电流不可能测出来。如果使用的是数字钳形表,最大的可能是随机数据的变换,再由中可能就是干扰造成的,因为现在的电网污染太严重,对数字表的干扰确实很严重的。不过,为了安全期间还是利用停机的机会,用绝缘电阻表瑶测以下,确认电机的绝缘状态。

电气中人

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年12月28日
发表于:2012-01-03 13:53:53
6楼
用数字电流表测得数据,我正迷惑,车间有一台30kw的电机接地线没有电流。好像没有找到原因。谢谢

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-01-03 15:10:34
7楼
同意一楼的说法,变频器拖动电机时,电源开关不能安装漏电断路器就是因为有泄漏电流,载波频率越高,泄漏电流越大。另外,电网直拖的电机,如果机组是塑料产品或其它高介电系数的产品、高挥发易燃液体等易产生静电的物质,接地线中也有电流,产品运动速度越快,静电越大,电流也越大。

ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2012-01-03 20:03:59
8楼

在化工厂,用的多数都是防爆电机,普通电机胜任不了

a30788603

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2012-01-04 08:56:02
9楼

用兆欧表量一下就放心了

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-01-04 09:22:14
10楼
直接启动的电机不应该有这个电流的,变频器控制的电机,这个电流使必然存在的,因为变频器输出能调频的电压,是靠IGBT告诉开关来实现的,这个电压加到电机上,震荡的磁场感应出电流在电机机壳上很正常,所以变频电机要良好接地,及时将电荷导入地下,对于防暴场合,应该用专用的防暴电机,说白了就是不易感应出剩余电流,接地比较好,呵呵。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-01-04 09:25:35
11楼

接地漏电流 mA
自动量程 50/60 Hz,真有效值,波峰系数 CF < 3.5
范围 准确度
0.200 至 1.000 mA ±2.0 % 读数 ± 0.05 mA
1.00 至 10.00 mA ± 2.0 % 读数 ± 0.03 mA
10.0 至 100.0 mA ± 2.0 % 读数 ± 0.3 mA
100 至 1000 mA ± 2.0 % 读数 ± 3.0 mA

这是福禄克接地电阻表1630的电流档量程,150mA不是太大了,为什么说不能检测。这个表是我常用的仪器之一。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:105帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-01-04 09:31:11
12楼

想问一问,你钳表是钳三条火线还是钳四条线一起?

还有。你测量的前和后都在仪表原来的物理位置别动移走电缆,跨空读数。看仪表的零点。因为……你照做啦。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-01-04 09:33:48
13楼
150mA漏电流我认为还正常。45、55KW的电机,其绕组与外壳的电容就比较大了,加上绝缘电阻与之并连,这么小的漏电流就应该视为正常。另外,电网的谐波成分也是不可忽视的因素,高次谐波就更容易通过绕组电容漏掉了。变频器有漏电流就可以理解了。

tongluyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2012年1月03日
发表于:2012-01-04 19:52:04
14楼
谢谢你们的提问和回答,看看你们的回答我懂得更多了

断崖独坐

  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:28帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1439
  • 注册:2010年9月17日
发表于:2012-01-05 15:39:03
15楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!

菜鸟电工

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2011年12月11日
发表于:2012-01-06 16:47:23
16楼
同上.~!~!~!~!~!~!~!~!~!

安静的疯子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2010年7月22日
发表于:2012-01-10 14:05:48
17楼
没啥问题....0.15Akeneg

安静的疯子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2010年7月22日
发表于:2012-01-10 14:06:36
18楼
0.15A可能是感应电流...