请问各位老师:我公司新建一个工厂,厂址选在一个由小山包推平的地方,全是页岩,接地极用角铁估计是打不下去,那地线怎么做呢?



楼主最近还看过



Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 13107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40073
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2012-01-02 16:14:12
1楼

如果都是岩石地基,那估计打接地极也没什么用,不见到地下水接地极就是做了也难有效果,还是考虑从别处接来足够线径的接地线当做地,要保证接地电阻在1欧姆以下

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:105帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-01-02 20:46:04
2楼

接地线可以帮你解决很多事情。

打不进还是要打的。

钻井。埋一根直径120镀锌钢管壁厚8毫米以上,打进到有地下水的地方。