力特Littelfuse电动机接地故障和绝缘监测仪 点击:123 | 回复:0



xiaoyanwjy

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年12月18日
发表于:2011-12-18 15:09:51
楼主

电动机接地故障和绝缘监测仪PGR-6100-力特保护继电器
 
说明
本PGR-6100接地故障和绝缘继电器设计成能够提供基本的电动机保护,包括接地故障保护和绝缘监控。事实上,PGR-6100具有预测性保护能力,这是该款产品所持有的。接地故障电流和绝缘电阻可以使用两个独立的仪表进行监控。另外,还配备了两个独立的报警触点。
应用
PGR-6100可以在接地的、电阻接地和未接地的系统上工作。此装置可以直接连接到最高1,300伏,1相或3相,50-60赫兹的电压上。对于从1,300伏到6,000伏的电压,PGR-6100要求在相导体和继电器之间连接一个预先校准的高压耦合器(PGH)。
特点/益处
? 可调整的灵敏度可从10毫安到3.0(系统通电)
? 绝缘电阻可从250千欧到2百万欧(系统继电)
? 可调的时间延迟适合独特的应用
? 可选择的失效保护或无失效保护操作

? 在线监控,以探测接地故障电流
? 离线监控绝缘电阻,以便在不可接受的电平(操作模式)时报警
? CT回路监控
? 验证适当的测试按钮
? 两个报警触点(绝缘和接地故障)
? 两个模拟输出,显示绝缘电阻和接地故障电流
订购信息
PGR-6100-120 24Vdc/120Vac控制电源 50-60Hz,5VA
PGR-6100-240 240Vac控制电源 50-60Hz,5VA

规格
IEEE装置编号                50,50G,50N,51,51G,51N,74
输入电压                     参见订购信息
尺寸                         高99.7mm(3.9”);宽75mm(3”);深110mm(4.3”)
接地故障跳闸电平设置         10毫安-3.0安
GF跳闸时间延迟设置          0-1秒
电阻故障跳闸电平设置         250千欧/500千欧/1兆欧/2兆欧
响应延迟                     <250毫秒
触点操作模式                 可选择失效保护或无失效保护
谐波过滤                     标准的
测试按钮                     标准的
复位按钮                     标准的
CT回路监控                  标准的
继电器触点                   2个经常开(N.O.)和经常关(N.C.)
通信                         2个模拟输出                  
保修期                       有限的使用期限
安装                         DIN、表面
PGR-6100的好处 
§当供给马达电能时可检测问题 
§当不供给马达电能时可监测绝缘问题 
§可检测CT绕线的问题 
§可防止假性跳脱 (nuisance trips) 
§不需校正 
§可选用PGA-0500 仪表以方便检视电流值显示 
§可选用PGA-0510 仪表以方便检视绝缘电阻值显示

 

   联系方式:13051739888   吴女士



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师