电动机接地故障和绝缘监测仪PGR-6100-力特保护继电器
说明
本PGR-6100接地故障和绝缘继电器设计成能够提供基本的电动机保护,包括接地故障保护和绝缘监控。事实上,PGR-6100具有预测性保护能力,这是该款产品所持有的。接地故障电流和绝缘电阻可以使用两个独立的仪表进行监控。另外,还配备了两个独立的报警触点。
应用
PGR-6100可以在接地的、电阻接地和未接地的系统上工作。此装置可以直接连接到最高1,300伏,1相或3相,50-60赫兹的电压上。对于从1,300伏到6,000伏的电压,PGR-6100要求在相导体和继电器之间连接一个预先校准的高压耦合器(PGH)。
特点/益处
? 可调整的灵敏度可从10毫安到3.0(系统通电)
? 绝缘电阻可从250千欧到2百万欧(系统继电)
? 可调的时间延迟适合独特的应用
? 可选择的失效保护或无失效保护操作
? 在线监控,以探测接地故障电流
? 离线监控绝缘电阻,以便在不可接受的电平(操作模式)时报警
? CT回路监控
? 验证适当的测试按钮
? 两个报警触点(绝缘和接地故障)
? 两个模拟输出,显示绝缘电阻和接地故障电流
订购信息
PGR-6100-120 24Vdc/120Vac控制电源 50-60Hz,5VA
PGR-6100-240 240Vac控制电源 50-60Hz,5VA
规格
IEEE装置编号 50,50G,50N,51,51G,51N,74
输入电压 参见订购信息
尺寸 高99.7mm(3.9”);宽75mm(3”);深110mm(4.3”)
接地故障跳闸电平设置 10毫安-3.0安
GF跳闸时间延迟设置 0-1秒
电阻故障跳闸电平设置 250千欧/500千欧/1兆欧/2兆欧
响应延迟 <250毫秒
触点操作模式 可选择失效保护或无失效保护
谐波过滤 标准的
测试按钮 标准的
复位按钮 标准的
CT回路监控 标准的
继电器触点 2个经常开(N.O.)和经常关(N.C.)
通信 2个模拟输出
保修期 有限的使用期限
安装 DIN、表面
PGR-6100的好处
§当供给马达电能时可检测问题
§当不供给马达电能时可监测绝缘问题
§可检测CT绕线的问题
§可防止假性跳脱 (nuisance trips)
§不需校正
§可选用PGA-0500 仪表以方便检视电流值显示
§可选用PGA-0510 仪表以方便检视绝缘电阻值显示
联系方式:13051739888 吴女士