首页 上一页 1 2 下一页 尾页

请教PLC相互通讯问题 点击:1366 | 回复:21



珠海游客

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2011年12月01日
发表于:2011-12-06 20:33:40
楼主
求助帖10分-已结帖
请问如果一台信捷人机界面同时控制两台台达32EH PLC 两台PLC如何连接,在人机界面中如何分别控制两台PLC 的输出,如何区分。



墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:395帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2011-12-06 20:54:59
1楼

楼主好,非常感谢您对论坛的信任。一方面,请楼主以后发帖把求助帖属性打上勾(我已经帮你打钩啦),另一方面,我会在两个工作日内联系无锡信捷的版主,帮您解决问题。

下面说说我的理解:

1、楼主这样的用法很少。

2、用一台触摸屏连两台PLC,通常有两种方式通讯。不同COM口连接两组PLC。或者同一COM口用485方式分别连两台,两台PLC通过设不同的站号来区分,通讯。

3、有些触摸屏不支持这样用,需要查手册或咨询售后。也有些不同品牌之间不可用。

珠海游客

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2011年12月01日
发表于:2011-12-06 21:02:27
2楼

谢谢你,现在是用一台PLC最多只能控制4台步进电机控制器,现在要控制5台步进电机控制器只能加多一个定位控制模块,但是模块又没有输出中和输出完毕指令(例如Y0是M1336和M1029)

现在只能用两台PLC控制5台步进电机驱动器了,又只能用一台人机界面。

谢谢你的帮助

珠海游客

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2011年12月01日
发表于:2011-12-06 21:06:50
3楼
你好,请问有没有台达的好点的技术支持,因为在代理商处买得PLC他们的支持很不到位,有很多关键东西都不能解决。

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:395帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2011-12-06 21:09:35
4楼

有的。明天帮您联系吧。

另一方面,您的问题,主要还是在于人机是否支持。

阿水

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2011-12-06 21:27:24
5楼

    墨之殇  人民的公仆呀

说实话,有很产品的技术都不是一流的技术人才呀

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2011-12-06 21:33:25
6楼
引用墨之殇 的回复内容:

有的。明天帮您联系吧。

另一方面,您的问题,主要还是在于人机是否支持。

 





无锡信捷PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2011-12-06 22:28:39
7楼
您好,您使用信捷触摸屏和2台台大的PLC链接,最直接的有两种连接方式,第一种就是通过触摸屏的485端口直接链接2台PLC,2台PLC通过设定不同的站号来进行通讯时的区别;第二种模式就是通过触摸屏的下载口和DOWNLOAN口分别接一个PLC,通过触摸屏的通讯口的不同对这两台PLC进行区分;总的来说和墨之殇说的基本一样。 如果您还有什么问题,请直接联系我们公司的技术支持部触摸屏小组,电话:0510-85134136,转分机号8061、8062、8063.

wenwan90

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2011-12-09 09:38:21
8楼

PLC互相通讯也可以,就是慢一些。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-12-09 13:12:27
9楼

一台信捷人机界面同时控制两台台达32EH PLC 两台PLC如何连接,在人机界面中如何分别控制两台PLC 的输出,如何区分。

得看人机的参数,有两个以上通讯口的话就可以。

如何区分,这个不用担心。触摸屏组态的时候,各变量后面有隶属于 是哪一个通讯的选项的。

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-12-10 09:30:30
10楼
台达HMI*1可以和台达PLC*2通讯,但必须要用到宏指令才能完成!从屏与主屏之间进行RS485通讯。但需要指出的是,这样做能够省下一台HMI的费用,但会影响速度和性能。其中的利弊,自己掂量掂量吧!

tangjin198641

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2011-12-11 11:56:43
11楼
设置好站地址就OK啦,你在屏上你自己把区域分出来 不就完的

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-12-11 12:39:38
12楼

我是这样搞的,2台PLC用台达的并行通讯,触摸屏和其中一台主站的PLC连接

wenwan90

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2011-12-11 15:45:24
13楼
回复内容:
对:dugang关于我是这样搞的,2台PLC用台达的并行通讯,触摸屏和其中一台主站的PLC连接内容的回复:


速度慢吗?

朗朗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2011-12-12 17:16:12
14楼

引用 dugang 的回复内容:我是这样搞的,2台PLC用台达的并行通讯,触摸屏和其中一台主站的PLC连接


我也是这样做的.工控机与一台PLC通讯,PLC间做链接,数据也可以互相交换,速度也不慢.

珠海游客

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2011年12月01日
发表于:2011-12-15 18:26:39
15楼
我是这样搞的,2台PLC用台达的并行通讯,触摸屏和其中一台主站的PLC连接
回复12楼,人机界面和其中一台通讯两台PLC又如何通讯,请指点。

wenwan90

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2011-12-16 09:42:17
16楼
回复内容:
对:珠海游客关于我是这样搞的,2台PLC用台达的并行通讯,触摸屏和其中一台主站的PLC连接 回复12楼,人机界面和其中一台通讯两台PLC又如何通讯,请指点。 内容的回复:


数据交换啊

wenwan90

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2011-12-16 09:44:54
17楼
回复内容:
对:珠海游客关于我是这样搞的,2台PLC用台达的并行通讯,触摸屏和其中一台主站的PLC连接 回复12楼,人机界面和其中一台通讯两台PLC又如何通讯,请指点。 内容的回复:


2台PLC用485口进行数据交换,触摸屏和任意一台PLC通讯就可以啦。

战清石

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2009年10月07日
发表于:2011-12-18 19:13:04
18楼

既然是EH系列的plc,可以用Easy Link 方式通讯。主站.masterPLC ,从站为slave PLC.触摸屏通过rs232连接主站,主站通过485通讯口连接从站。

zhangsan123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1046
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2011-12-21 21:57:08
19楼

请问台达es60的PLC与VFD-M的变频器是否可以使用RTu运行吗,发的数组时01 06 2000H  12H 988F是控制正转,就是通讯无法执行,格式h97,请指点

dugang

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:82帖 | 453回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1299
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2011-12-23 17:34:52
20楼

引用 战清石 的回复内容:既然是EH系列的plc,可以用Easy Link 方式通讯。主站.masterPLC ,从站为slave PLC.触摸屏通过rs232连接主站,主站通过485通讯口连接从站。


就是这样的,如果有实时的控制,可能有点问题,毕竟通讯嘛,肯定需要时间的




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师