求三菱伺服MR-E系列INP信号问题 点击:2822 | 回复:3



lqp2220

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2011-11-10 08:40:29
楼主

接线图

 

我伺服在运动过程中,这个INP还是照样发出信号。本来我的程序中采用了这个INP。但现在它都根本就没断过。

 

不知为什么?求高手帮我分析分析原因!

 




lqp2220

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2011-11-15 11:52:49
1楼
P05   到位范围 默认为100个脉冲,,改成10。问题解决!

小楼居士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:214
  • 注册:2009年4月13日
发表于:2016-11-27 14:58:37
2楼



是不是当伺服速度较低时,而P05设置又较高时(比如默认的100),INP会一直有信号输出?